千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于HONEYWELL系统集成...

[复制链接]
bozhichen 发布于: 2006-3-1 14:02 926 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
HONEYWELL系统集成,新风机组厂家用的是AB的PLC和人机界面,软件是OPC SERVER它的点名中有个小数点,我们的是客户端,直接取点,QUICK BUILDER中无法加点,有没有其他办法呀 ,请高手请教!<BR>  
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Rags 发表于 2006-3-3 02:33:00
<P>同志,就算OPC Server的Item name里再包含多几个小数点也是可以在QB里定义的。</P>
<P>关键是Point ID 要用新的Alias,当然这个Alias 你自己喜欢,QB能接受就行了,</P>
<P>同时在PV source address 里还是要使用OPC Server里的Item 名称。</P>
<P>如OPC Server 里有个点叫“level4.status.pump.1",在QB里的定义可以是</P>
<P>                 Point ID:     L4PumpSta1</P>
<P>PV source address:    [CONTROL NAME] level4.status.pump.1</P>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bozhichen 发表于 2006-3-6 11:47:00
呵呵,我正要电话你呢,THS,今天我去试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Rags 发表于 2006-3-7 22:15:00
<P>good luck!</P>
<P>最近还好吧</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bozhichen 发表于 2006-3-9 19:33:00
还好吧,只是工作太累了,M也不够用呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Rags 发表于 2006-3-9 23:41:00
<P>伙计,坚持就是胜利。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆