千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

讨论HONEYWELL的T6375B...

[复制链接]
大连 发布于: 2006-2-21 14:24 767 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家都知道,T6375B是用于风机三速和冷热水阀的控制。可,该温控器的温度旋钮是可以设置需要控制的温度吗?它好像只是个开关触点啊??还有,温控器的2号端子(零线)不接,怎么温控器还可以工作呢??
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
firstjoin 发表于 2006-2-21 15:21:00
<P>其实不是开关按钮,你可能听到喀擦一声,那是当前温度的提示点,哪个零线可以不接,按图纸是要接的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大连 发表于 2006-2-21 16:36:00
<P>2楼师傅:你好!   二号线,不接,控制水阀完全可以的。当温度上升,也的确要旋钮调大,才有喀擦响。十分感谢FIRSTJOIN!可,我还是不懂,FCU中,面板的温度旋钮其什么作用?也可发到我的邮箱<a href="mailto:fandalian@sina.com.cn" target="_blank" >fandalian@sina.com.cn</A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
firstjoin 发表于 2006-2-21 16:41:00
听到声音是当前现场温度,而你旋转的刻度和指示点是你要设定的温度,明白了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大连 发表于 2006-2-21 18:42:00
也就是着,当现场的温度是12度,我把旋钮打在25度。此时,虽在面板上拨到了冷水阀,但实际冷水阀也打不了。是这样的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
firstjoin 发表于 2006-2-21 18:50:00
<P>理论上应该是这样的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大连 发表于 2006-2-21 20:08:00
或者说,只有当设定的温度大于现场温度时,拨到热阀,热阀门才能打开。是这个意思吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大连 发表于 2006-2-21 20:27:00
<P>我做了试验,证实了F7的说法是对的。</P>
<P>谢谢FIRSTJOIN!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
schoneywell 发表于 2006-4-11 21:59:00
<STRONG>T6375B与T6373B的关键区别在于前者用于四管制风机盘管(可接两个电动二通阀,同时供应冷水、热水),而后者是用于二管制风机盘管,只能接一个电动二通阀(同一时间只能供冷水或热水)。</STRONG>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jlq828 发表于 2006-4-12 09:00:00
<P>强人</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城