请教各位如何解决电梯启动时的视频干扰电梯内摄像机...

[复制链接]
xia298 发布于: 2006-2-19 22:38 822 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位如何解决电梯启动时的视频干扰电梯内摄像机信号问题?谢谢
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cced2008 发表于 2006-2-19 22:52:00

电梯视频干扰是由于楼梯内得视频信号线屏蔽性能不好才会在电梯启动运行时候产生干扰信号。

建议你换屏蔽性能好点得视频线,可以解决干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xia298 发表于 2006-2-19 23:02:00
我用的都是电梯专用视频线,电梯内用兵都是金属摄像机,电梯停下时图象很好.但电梯启动时就有很大的干扰了,我的工程用的是三菱电梯,共22层楼。请指教,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
马千里大哥 发表于 2006-2-19 23:10:00

固定半球的几个点的用绝缘体搞好试试.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xia298 发表于 2006-2-19 23:14:00
我试过把电梯摄像机拆下用手拿住都是一样有干扰
[此贴子已经被作者于2006-2-19 23:14:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2006-2-20 00:19:00

如何解决?

www.eie-cn.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
guojunsmall 发表于 2006-2-20 16:23:00

电梯竖井是个集动力&控制&变频装置于一体的环境.单是电梯动起来有干扰问题出现,应该是变频器对其的影响.我公司自己做的视频拓展器可以解决这些问题.如需要可以致电我公司01088596440\88598494