千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助:4293SN的接线方法?...

[复制链接]
zwd_nj 发布于: 2006-1-19 16:16 2256 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求助:1、4293SN的接线方法?

2、总线电源用DC12V还是DC24V还是AC24V?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qux 发表于 2006-1-20 11:18:00

4293SN描述

4293SN可编址单防区扩展模块
·对常规探测器进行自学式编址,以便接入ADEMCO支持总线的主机
·支持1个常闭回路
·电流:1 mA
·尺寸:44.5×9.5×6.4mm

4293SN正确接线方法:并行两排,共有四根线,其中上排红黑是接总线。另外黄黑接探测器;代表一个防区。有一个单独的序列号,在主机学习的时候会在键盘上显示。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wenbin184 发表于 2006-1-23 15:38:00

同意上楼

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chming1 发表于 2011-11-13 13:53:00

学习学习!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hbssljw 发表于 2011-11-16 11:56:00
以下是引用qux在2006/1/20 11:18:00的发言:

4293SN描述

xuzhou 发表于 2011-11-17 17:51:00

学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
apo2718 发表于 2011-11-25 00:28:00
正在找个这 答案,多谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zj23785 发表于 2011-11-27 17:25:00
非常感谢,这正是我需要的,。

现在我们也在用这套设备组建一个紧急呼叫系统,有几个问题还想要问一下您。

我听别的工程师说对防区编址是在系统安装完成后,主机进入编程状态,然后让人在点位那边触发一次防区,主机就自动编程了。

但是我们现在的做法好像是整个系统就已经编程好了,技术负责人让工人按照固定的顺序安装好点位上的防区。系统就可以开通,

我想问规范是哪种做法啊,如果让供应商编好程是额外加钱还是属于售后

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sandy999 发表于 2011-11-28 10:38:00
以下是引用hbssljw在2011/11/16 11:56:00的发言:

学习了 虽然我需要一段时间消化
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sandy999 发表于 2011-11-28 10:38:00
看的我头痛啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆