以下是引用qux在2006/1/20 11:18:00的发言:
4293SN可编址单防区扩展模块 ·对常规探测器进行自学式编址,以便接入ADEMCO支持总线的主机 ·支持1个常闭回路 ·电流:1 mA ·尺寸:44.5×9.5×6.4mm | |
4293SN正确接线方法:并行两排,共有四根线,其中上排红黑是接总线。另外黄黑接探测器;代表一个防区。有一个单独的序列号,在主机学习的时候会在键盘上显示。
非常感谢,这正是我需要的,。
现在我们也在用这套设备组建一个紧急呼叫系统,有几个问题还想要问一下您。
我听别的工程师说对防区编址是在系统安装完成后,主机进入编程状态,然后让人在点位那边触发一次防区,主机就自动编程了。
但是我们现在的做法好像是整个系统就已经编程好了,技术负责人让工人按照固定的顺序安装好点位上的防区。系统就可以开通,
我想问规范是哪种做法啊,如果让供应商编好程是额外加钱还是属于售后 |