~综合布线接地的问题~...

[复制链接]
TONYCHOWJ 发布于: 2006-1-12 16:46 624 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>请问用于金属桥架之间跨接或则KGB管接头跨接接地的接地线BVR(4MM)的线头与线鼻子用压接的方式固牢,请问是否一定要用焊锡膏进行包锡。</P>
<P>哪个规范可以找到?</P>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
集散地 发表于 2006-1-12 16:54:00
可以不需要~~但是需要桥架鼻子接触处的去漆处理,不然测试通不过~