机房装修
前言
随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量(电压、频率和稳定性等),接地地线,电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。国家关于计算机机房建设有一个最新的国家级标准,即GB50174-93《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范》。目前,这个标准就是计算机机房建设的主要依据。计算机机房建设是一门实际、复杂、涉及技术面比较广的综合工程。新建、改建和扩建的计算机机房,在具体施工建设中都有许多技术性的问题要解决。可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业。
此外,随着计算机技术及网络技术的迅速提高,在各类计算机机房、服务器中心、数据中心、网络中心拥有数台、数十台乃至数百台计算机或服务器的情况越来越普遍。如何更高效、安全地管理这些服务器或计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课题。 在这里,讯达科技将为您提供包括机房的环境条件、电气技术、消防与安全等的机房装修方案。
第一章:装饰工程方案
1-1功能区
本工程总建筑面积约 平方米,机房分成以下几个功能区:
1、主机房…………………………….. 平方米
2、UPS电源设备室…………………… 平方米
3、消防气瓶室………………………… 平方米
4、电脑室…………………………..… 平方米
注:实际面积以现场施工尺寸计算,其中电脑室同其它功能区间标准装修,不用按机房标准装饰。
1-2 净空
本机房梁下高度为 mm,天花安装平面高度为 mm,机房及UPS设备室防静电地板安装完成面高度 mm,装修完成后地板面到天花净空高度 mm,符合“计算站场地”要求。
1-3天花吊顶
机房、UPS 电源室、消防气瓶室均采用铝合金微孔吸音天花吊顶,材料采用国产广州“金霸”装饰材料厂暗骨吊顶,天花规格600*600*8mm.
广州“金霸”装饰材料厂生产的铝合金微孔吸音天花系列,天花基板采用铝合金喷塑板面,加覆吸声薄膜(效率达到0.6),配合暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。
该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有吸音效果,色调柔和、不产生弦光,符合《GB50174-93》规范要求及《GB50222-95》的防火要求。在安装天花之前,将原楼底清理干净及刷环氧聚氨脂二遍(防尘漆)。
1-4地板
主机房及UPS室均安装防静电提升活动全钢地板,安装高为180mm,并安装有专用地板出线口。
在安装地板之前,将原地面清理干净及刷环氧聚氨脂二遍(防尘漆)。
本工程选用山东莱州“金岛”牌全钢活动地板,充分发挥了全钢地板承重能力高、防水、防静电等特点,产品是严格按美国“CISCA”和“BRAUO”及英国“MOB”标准生产。各项性能参数完全符合GB6650《计算机机房场地活动地板技术条件》。详细的技术参数见产品资料。
消防设备室地面采用普通砖铺贴地面即可。
1-5内墙间格
主机房与UPS电源室、消防气瓶室与电脑室、UPS室与消防气瓶室之间间墙采用轻钢龙骨及双面埃特板安装,中间填充隔音玻璃棉;
主机房与电脑室间墙建议采用不锈钢包框玻璃间断,以增强机房区的通透感,玻璃间墙下装有250mm高墙基。
UPS电源室外窗保留外观后,室内采用轻钢龙骨双面埃特板封闭。
为了机房内设备的安全,所有本机房与外界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽接口处均以水泥沙浆堵塞,以防止虫、鼠进入机房。
1-6 UPS室内屏蔽措理
UPS电源室内要求六面封锌板屏蔽,施工方法:
1、先将室内六面清洁、补平,再用1mm锌板封闭;锌板接口必须采用铰口连接,并将六面连通接地。
2、UPS 电源室内楼面铺锌板后再铺铁网,用35至50mm厚水泥沙浆覆盖、荡平、油防尘漆。
1-7 墙身装饰
消防室内墙身割塑补刷“ICI”。
主机房及UPS电源室内墙身采用轻钢龙骨及埃特板封墙、面装铝塑板。铝塑板色泽鲜艳、经久耐用。不生尘埃、防碰撞、洁净易保。
1-8 门窗
主机房门采用双掩地弹簧钢化玻璃门安装,门规格:1600*2100 mm。
UPS 室门采用钢质骨架铝塑板及以不锈钢条包框制作,门规格:900*2100mm。
消防气瓶室门采用木饰面造形门安装,门规格:800*2100mm。
第二章 空调工程方案
2-1计算机机房环境要求
根据GB50174-93《电子计算机房设计规范》和GB2887-89《计算机站场地要求》中规定的温湿度要求:
项 目 A级 B级
夏季 冬季 全年
温度 20~240C 18~220C 15~300C
湿度 45%~65% 40%~70%
温度变化率 <50C/h 不结露 <100C/h 不结露
2-2设备选型
根据《GB50174 计算机房设计规范》,机房处于长时间连续运行状态,设备的安全运行十分重要。计算机房必须设有备用空调。
根据建设单位意见,建设单位大厦常年设有中央空调,本机房增设备用分体空调作为机房应急空调。设计主机房安装
2-3 空调安装
由于机房是一个高科技设备运行的特定区间,相应特定的要求,空调安装时必须使机身稳固、抗震。
空调冷凝水必须使用管道引排至室外或下一层地漏。
第三章 配电工程方案
计算机设备配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。GB2887-89《计算站场地技术条件》对计算机供电方式分为三类:
一类供电:需建立不间断供电系统。
二类供电:需建立带备用的供电系统。
三类供电:按一般用户供电考虑。
本工程按一类供电方式设计施工。
同时,计算机设备供配电系统提供的质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和可靠性。GB2887-89《计算站场地技术条件》中对电压变动、频率变化、波形失真率分级如下表:
级别 指标 A级 B级 C级
电压变动,% -5~+5 -10~+7 -15~+10
频率变化,Hz -0.2~+0.2 -0.5~+0.5 -1~+1
波形失真率,% ≤±5 ≤±7 ≤±10
在本方案中,对计算机主机设备供电选用A级标准。为达到A级标准,须有相应的设备来保障。
3-1 配电柜(箱)
一个良好、可靠的配电系统在计算机房是必不可少的。
3.1.1开关设备
本方案中,开关选用梅兰日兰低压开关,NS系列开关,标准配置有电子脱扣器,具有可调式LT(长延时)过负荷保护、ST(短延时)短路电流保护、INST(瞬时)电流保护。小容量断路器选用梅兰日兰C45N系列。
3.1.2 配电柜(箱)
本机房配电箱负责对UPS、备用空调、维护插座、照明等供电。也负责对所有UPS输出电力系统的分配。配电箱采用东莞基业TSP(R)系列配电箱。
TSP(R)系列配电箱是东莞基业电气设备有限公司较新产品,符合IEC-493-1标准。外观完美、安全可靠。箱体设计将带电部份完全遮蔽,表面采用环氧树脂粉末经静电喷涂处理,颜色与多种铝塑板相协调。
3.1.3 总用电量
本机房预计总用电量为 KW。为保持电力电压稳定,必须由大厦配电柜独立引入 电力电缆。沿途须有镀锌线槽安装,防止电缆被虫、鼠伤害。
3-2 UPS 配电系统
恒定的电源供给是中心机房内设备贮存数据资料的重要保证,而优秀的UPS系统是这个重要保证的前提。
本工程预选定:
3-3 照明配电系统
照明配电系统由机房配电箱供电。
照明设备选用广州市九佛电器厂生产的铝合金格栅、反射弧罩、无眩光灯盘。在机房内均匀分布安装3*40W灯盘(UPS电源室及消防设备室装3*20W灯盘),使整个机房的照明度得到均匀的分布,且达到机房光照度300~350lx的标准,灯盘规格1200*600mm,与600*600mm天花相配,可获得较好的视觉效果。
广州市九佛电器厂是广州地区最大的格栅灯盘生产厂家,产品主要销往美国、澳洲及东南亚市场,也是广州消防局指定安全产品。
光管采用飞利浦冷色温(5300k)光管,与灯盘相配可产生柔和的效果。不会产生眩光,避免反光影响操作者工作,特别适用于计算机机房。
3-4 应急照明
计算机房及消防走火通道必须具备应急照明系统。按照GB2887-89《计算站场地技术条件》的要求,应急照明照度不低于5lx。本工程于UPS电源室及主机房各安装有一台自带后备电池及自动充电的乐声牌应急照明灯。
3-5 配电安装
所有电力电缆、电线均用金属槽、管屏蔽安装。通信电缆另铺线槽,两类线缆不混装于同一槽管。
市电维护插座装于地板面上300mm的墙上,UPS电装于地板下,采用专用有脚底合固定于楼板面。市电及UPS电的插座有明显的色泽区分。
3-6 接地
本机房按要求须有一组以上的专用接地系统,其对地电阻<1Ω,机房内的地板支架、线槽、线管、配电箱等金属物体均应做好接地连接。
第四章 消防气体自动灭火方案
消防系统是机房必不可少的一个保障,人生路上保险相伴。机房工程及维持机房正常运行,消防系统则相当于人生保险。
本工程设计选用FM200作为机房消防自动灭火装置。FM200通过广州市消防局的认可,其属无毒、无味的气体,灭火性能可靠。不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。独立消防设备间,设有自动/手动启动装置,防止误动作。
本工程特设消防与电源联动装置,一旦发生意外,防火系统启动之时,能自动及时切断总电源输入。将损失减至最低。
第五章 技术文档及跟踪服务
为用户提供由我公司供货的所有设备的技术资料及操作手册,并提供完善的机房竣工图纸。
免费提供用户培训,协助维护人员日后管理、维护机房设备。
系统测试及验收,并将所有测试报告缴交客户存放,确保系统达到合约规定之标准。
由我公司施工的项目。将于工程完成后免费保养一年,一年过后跟踪服务。
最后,多谢贵单位对本公司的支持,我们将以专业的机房技术及专业的施工队伍为建设单位建成一个具有选进的现代化专业计算机机房。
[此贴子已经被yokai于2003-5-6 20:13:38编辑过]
|