xazhangqian 发布于: 2006-1-3 12:03 773 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
用霍尼控制器接远传水电气表能否实现计量功能?怎么实现?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaoboy42 发表于 2006-1-13 13:38:00
<P>可以实现,一般电/水表通过霍尔元件输出脉冲信号,用AI或DI模块都可以(当然首先确认脉冲信号的频率,脉宽是否符合输入信号模块要求)</P>
<P>AI模块,只要在care里通过比较,如一信号高电平5V,低电平0V。可设定一个假点为3V,低与3V为高电平,低于3V为低电平)</P>
<P>DI 模块技术:需要把相应点设定为Totalizer Point</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xazhangqian 发表于 2006-1-16 11:38:00
<P>多谢指教</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fanjunmec 发表于 2006-1-17 10:18:00
xdg jhktuzxvtuvbnjm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
birde 发表于 2006-1-18 11:41:00
<P>还是要考虑一下3表的脉冲量程吧!</P>
<P>DI可能会来不及反映</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xazhangqian 发表于 2006-1-20 10:46:00
<P>honeywell 的DI点脉冲两成25HZ应该够了吧.</P>
<P>远传表的脉冲据厂家说是根据表针转速发送脉冲的</P>