[原创]您认为楼控热站传感器(温度)选型中是10K电阻...

[复制链接]
polaris0516 发布于: 2005-12-29 14:12 1183 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>最好大家说说自己选择的理由!!</P>
<P>谢谢!!</P>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lau_x 发表于 2005-12-29 16:05:59
<P>一般都用电阻的,不光是20K,还有NI1000,PT1000,PT100</P><P>我觉得电阻的便宜很多,在大多数要求不高的场所都用电阻。</P><P>变送的只在高精度或者信号不匹配的时候才用。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
韩成洲 发表于 2005-12-30 21:18:27
<P>楼控中温度传感一般都用阻值信号,HONEYWELL一般用NTC20的,也有PT信号的,SIEMENS一般用PT1000/100的;工业中温度传感(变送)一般用模拟信号输出4-20MA或0(2)-10V,这两个信号都没什么问题,市场中的变送器和控制器通过跳线一般都能同时输出这2个信号</P><P>------------------------------------</P><P>一个粗人</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hsyftwyb 发表于 2006-1-6 15:21:50
电阻的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
firstjoin 发表于 2006-2-22 11:38:29
当然根据你的精度要求进行选择了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
兰色的风 发表于 2006-2-22 20:09:10
楼控中温度传感一般都用阻值信号,工控中温度传感(变送)输出4-20mA或0(2)-10V的占了半壁江山,距离远时多选择4-20mA的,抗干扰能力强,但价格高.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
simatic 发表于 2006-4-6 14:36:30
电阻信号,经过温度变送器无疑又增加了一个转换环节,增加了误差。<br>工控上优先选用电阻信号,只有在距离远而且无法用总线连接时才考虑用温度变送器转换为4-20mA<br>2-10V信号极少用,我用到现在只用过一次,还是因为PLC的4-20mA输出坏了,不得已才用。<br>2-10V抗干扰能力差,一般只双方都在柜子里才用。<br><br>还有种方法,在远程时,用子站把温度信号采集,然后再用总线传输。<br>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhou5188 发表于 2009-3-25 10:43:48
<p>用数字的LTM8877,测温范围:-55至125度,输出数字信号。精度小于正负0.5.传输无精度 损耗,无需A/D转换,使用方便。接线三芯:电源、信号、地</p>