pcbird2008 发布于: 2005-12-26 13:04 1202 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位老大

DT7235T 接线

六个接线端子

TAMPER 1对

V-

V+

C

NC

我的问题是TEMPER是不是防拆? 直接用导线连上就可以?

C和NC端子是信号线,分正负的吗?后面还连接4239单地址模块 怎么接?

希望大家可以给我一个详细点的答案.谢谢!!!!!!!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pcbird2008 发表于 2005-12-26 13:28:16

怎么没人理我呀!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MTS110.COM 发表于 2005-12-26 13:43:10

我来给你解答一下吧:

1. TAMPER: 防拆开关, 用两根线接到报警主机的一个防区上, 或都扩展防区模块上, 如果模块数不够就不管这个

2.NC 和C 是常闭探头, 串一个电阻后接到防区模块或主机的防区上就可以.

V+ V- 接电源(通常12V)的正负极就可以了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
matop 发表于 2005-12-26 16:44:07

我来迟了

不然我会好好解答你

以后有问题加QQ吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pcbird2008 发表于 2005-12-26 22:28:26

多多宜善

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
preston7809 发表于 2005-12-26 22:49:18
有机会大家可以常交流交流。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pcbird2008 发表于 2005-12-28 12:23:02
以下是引用MTS110.COM在2005-12-26 13:43:10的发言:

我来给你解答一下吧:

1. TAMPER: 防拆开关, 用两根线接到报警主机的一个防区上, 或都扩展防区模块上, 如果模块数不够就不管这个

2.NC 和C 是常闭探头, 串一个电阻后接到防区模块或主机的防区上就可以.

V+ V- 接电源(通常12V)的正负极就可以了.

谢谢你的回复,但还有些不懂的地方

1 防拆还需要单独占用一个防区吗?还是和该探头用同一个防区?我记忆中好像直接把两个

端子用电阻短接,这样可以吗?

2 我这个是总线制的,报警主机是VISTA120,必须要串一个电阻后接到防区模块或主机的防区上 吗?NC 和C 接到4293模块上有正负之分吗?

希望各位老大和前辈能够给我解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
打铁的女孩 发表于 2005-12-28 22:34:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pcbird2008 发表于 2005-12-29 10:00:55

斑竹

你不能光支持。不说话啊~~!

教我如何打铁呀!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
韩汶轩 发表于 2007-8-30 13:25:47

我来学习的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
huaguorong 发表于 2007-8-31 09:34:13
上海久卫智能设备有限公司
Shanghai JiuWei Intelligence Device Co.Ltd
手机:+86-13381666018
电话:+86-021-32210639  ext: 8014 陆先生
传真:+86-021-5238 2251 ext: 8016
QQ328976381
MSN:aiadashi@hotmail.com
E-mail:luyineng@jw-security.com.cn
技术问题021-32210639  ext:8010 华先生
Honeywell、HID、 OPTEX等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
fbr 发表于 2007-9-10 10:45:27

我来给你解答一下吧:

1. TAMPER: 防拆开关, 用一根线接到NC ,另一端与C相连

2.NC 和C 是常闭探头, 串一个电阻后接到防区模块或主机的防区上就可以.

3.V+ V- 接电源(通常12V)的正负极就可以了.


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
CGL 发表于 2007-9-10 13:16:37

1、 TAMPER是 防拆开关,防拆是常闭的,可以不用,用如果主机有防拆防区,那可直接接近该防区,如果没有把该防区串在普通防区中,这里的普通指的是NC。

2、NC 和C是常闭输出,NC是信号端,C是公共端,要看模块上的标记,模块上也应该有信号输入端标记的,有要求的话一般NC是+的,C是-的,关于电阻也要看模块要求,需要就接,不需要就不接。 