电梯直达
<P>我做工程时遇到这样一个问题:在EBI系统中不能读到下面DDC具体参数的数值,但能读到PI值,且能在 EBI系统中修改PI值,并且能在EBI系统中uploadDDC里面的内容。就是看到DDC里面的温度,湿度等参数,全部是问号。</P>
<P>高手帮忙看看这是什么原因。</P>
<P>(NTFS安装分区+IIS+IE5.0+EBIR110.3)</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有21人评论
srq998
当前离线
积分
735
沙发
srq998
发表于 2005-12-23 16:56:26
补充:win2000系统
回复
支持
反对
使用道具
举报
missbee
当前离线
积分
525
板凳
missbee
发表于 2005-12-24 09:24:29
看到DDC里面的温度,湿度等参数,不带表你的通讯就是好的,当你的点download到数据库里了就能看到,建议你还是要查查通讯的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
srq998
当前离线
积分
735
地板
srq998
发表于 2005-12-24 11:46:58
<P>请问通讯问题还要怎么检查?DDC和DDC之间能互相通讯.我单独连一个DDC到中央站,也是只能读PI值,其他现场监控点根本看不到。假如全部内容看不到,那还好检查。</P><P>我以前都是这样做的,通讯都正常。就不知道这次什么原因。我尝试过重新装系统,还是不行。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
weibinye
当前离线
积分
1520
5
#
weibinye
发表于 2005-12-24 15:08:49
<P>可以这么说,这是上位机的问题(我一同事这个月也碰到这个问题,不同的是他做的系统是数据不能更新,系统重装就好)。</P><P>重装系统。</P><P>还有一个,QB下载时有没有出现ERRORS报警?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
srq998
当前离线
积分
735
6
#
srq998
发表于 2005-12-24 21:19:25
<P>我已经试过重装系统了,但结果还是一样。做QB下载是success的。出现这样情况,我考虑就是软件部分。开始我以为是IIS问题,又以为是win2000的补丁问题(后来装了SP4),又以为是IE问题,但试过了,还是没成功。</P><P>我重装了系统三次了,还是不成功。在办公室用以前能成功通讯的工程资料来做,还是出现这样的问题。</P><P>在这里想再问另外一个问题。在好操作系统后,就能直接装CARE软件了吧?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
kv3000
当前离线
积分
1110
7
#
kv3000
发表于 2005-12-24 23:22:09
<P>关注中!!!</P><P>hy_po@163.com</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
srq998
当前离线
积分
735
8
#
srq998
发表于 2005-12-26 15:12:24
自己顶,等高手来.
回复
支持
反对
使用道具
举报
yiyi100
当前离线
积分
1006
9
#
yiyi100
发表于 2005-12-26 15:17:49
<P>关注中,帮你顶一下</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
gdxlg
当前离线
积分
573
10
#
gdxlg
发表于 2005-12-26 15:21:20
中国现阶段对BAS的开发还处在盲人摸象阶段,全部依靠进口。我们大楼用的系统除了一个机箱是国产的,其余都是进口的,贵的一塌糊涂,效果又不好。就是施工单位也是对此挠头,也不知到底节能在哪里。
回复
支持
反对
使用道具
举报
srq998
当前离线
积分
735
11
#
srq998
发表于 2005-12-27 11:26:27
CARE2.02装在2000系统应该没问题吧?我是用CARE2.02的。装好2000系统后,我就直接装CARE了,应该不会有什么问题吧?还需要装什么吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
weibinye
当前离线
积分
1520
12
#
weibinye
发表于 2005-12-27 16:34:12
呵呵,上次回问题时,问题没有看清楚,再回一个!
在上位机看底层DDC的各IO点信息时,如果出现都是?,那就说明你的通讯未完成连接。
如果你的是MOXA通讯卡,查看你的中断号有没有问题(这个你可能没用过,仅供参考);上位机与DDC的的时间是不是同步(不同步的话,通讯失败)。~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
srq998
当前离线
积分
735
13
#
srq998
发表于 2005-12-27 21:23:08
<P>谢谢!我用的就是MOXA的A53,我都看了IRQ以及I/O地址,应该不会有错。至于时间同步问题,这个还没有试过。所谓的同步,要精确到什么程度?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
weibinye
当前离线
积分
1520
14
#
weibinye
发表于 2005-12-28 09:18:35
回楼上,关于时间同步的问题,你可以修改上位机的时间,现场DDC时间也将改变。
回复
支持
反对
使用道具
举报
srq998
当前离线
积分
735
15
#
srq998
发表于 2005-12-28 19:34:44
<P>谢谢!明天可以回公司了。回到公司就立刻试。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
19770702
当前离线
积分
593
16
#
19770702
发表于 2005-12-29 11:37:35
<P>有重复点</P><P>请全部复位</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
srq998
当前离线
积分
735
17
#
srq998
发表于 2005-12-29 12:03:54
怎么复位?是不是把DDC里面的内容全部删除,然后重新download?
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
18
#
firstjoin
发表于 2005-12-29 18:25:45
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>weibinye</I>在2005-12-27 16:34:12的发言:</B>
呵呵,上次回问题时,问题没有看清楚,再回一个!
在上位机看底层DDC的各IO点信息时,如果出现都是?,那就说明你的通讯未完成连接。
如果你的是MOXA通讯卡,查看你的中断号有没有问题(这个你可能没用过,仅供参考);上位机与DDC的的时间是不是同步(不同步的话,通讯失败)。~~~~~~~
</DIV>
<P>请问你讲的同步是什么意思?谢谢!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hushangang
当前离线
积分
453
19
#
hushangang
发表于 2006-1-15 15:39:31
你是控制器程序下载完之后的步骤不对吧,同时,用A53时,要考虑到通讯电压的,你看检测电压是不是偏低?
回复
支持
反对
使用道具
举报
srq998
当前离线
积分
735
20
#
srq998
发表于 2006-1-15 19:35:02
<P>正常的通讯电压是多少伏啊?我也觉得电压是偏低。那应该如何解决?控制器下载程序后,你认为还要做什么工作啊?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城