千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问:CAT 5E BL、CH、PL主要有啥区别?...

[复制链接]
xkspace 发布于: 2002-5-7 13:34 3851 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xkspace 发表于 2002-5-7 13:39:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuffj 发表于 2002-5-7 14:05:00
BL 基本链路,就是包括配线架和模块的端到端的方式,不包括两端的跳线
CH 信道测试,包括用户两端的跳线
PL 永久链路,主要区别与BL的,BL测试时包括测试仪器两端的跳线的参数,而PL不包括!一般在六类测试中的

一般可以采用CH,最好采用PL,这样就消除了仪器本身的误差(PL)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xkspace 发表于 2002-5-7 14:12:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xkspace 发表于 2002-5-7 14:23:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liuffj 发表于 2002-5-7 14:26:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liuffj 发表于 2002-5-7 14:28:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiao3yang 发表于 2002-5-8 23:06:00

当然都支持阿,最新的DSP-4300更好,我已经用过了,但价格太贵。。。。

WWW.LANGKUN.COM 这个是FLUKE华东总代理的网址,可以去看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
鬼府布线 发表于 2002-5-9 09:12:00
你好,你讲的很透彻,有问题与你探讨。在用ch测试六类线中,怎么保证两端的跳线符合六类标准呢?市场上有供测试用的专用六类跳线吗?这个我不是很清楚;还有一个问题,从测试的角度来看,应该是BL最容易通过,不知道我的认识是否正确,盼回音。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
Guoba 发表于 2002-5-12 00:39:00
BL: Basic Link
CH: Channel
PL: Permanent Link
Cat5e/Cat6draft新标准均不再支持BL
再坚持用一段时间吧(国内标准未修改)
DSP4000PL和DSP4300上述标准均支持
DSP4000需要增购PL适配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
Guoba 发表于 2002-5-12 00:41:00
一般建议使用PL(以前是BL)
六类CH测试因为跳线的规范问题还没有解决
测试结果建议只作参考

另外,
跳线的现场测试也比较困难
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城