fun665 发布于: 2005-12-13 11:51 755 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人以前没有用过此系统 现在出现这个提示:Long Rng Trbl (bF). 中文意思:备份或 ACM通信失败;.

请高手教小弟怎么解决?谢谢!!!!!

[此贴子已经被作者于2005-12-13 12:01:13编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
powerxq 发表于 2005-12-13 12:24:05
Q1:主机加电后6139键盘无反应
A:

(1).可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01, 按※退出。一般就可以正常使用。 (2). 看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压? 如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电 正常。 如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理。 (3). 检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接。 主机—键盘: 6—红,7—黑,8—绿,9—黄 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。

Q2:6139键盘显示CHECK 97
A:一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障,检查总线各节点和分支使其恢复正常。
Q3:6139键盘显示CHECK XXX
A:(1). 检查防区内是否有人在活动?如果有人请他退出或默认该防区为正常。 (2). 如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。 其次检查探测器信号线是否断路。 (3). 检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线 是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。
Q4:6139键盘显示SYSTEM LOBAT
A:(1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。 (2). 如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压 不足的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换。
Q5:6139键盘显示SYSTEM LOBAT,不能布防。
A:主机菜单编程05项出厂值为“0”,低电压不能布防。如果确实需要请改为“1”,低电压也可以布防。但此项改动需要慎重。
详细可以看主机说明书上有说!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fun665 发表于 2005-12-13 12:59:20
谢谢楼上的,这个系统不是新系统。我们去做维修的,前次去的系统已经被我们修复的差不多了,昨天去工地发现不能布防,系统预热完后提示 READY TO ARM 按布防12342没有反应,后来听甲方说有次晚上报警,保安不懂 动过接线就这样了!出来那个提示输入出场密码都没反应了!