刚做完某小区的监控维护回来,发现一点小问题。和各位分享

8路PC式DVR,直流电源集中供电(12V1,5A)。室外红外一体枪机(无护罩,固定焦镜头)。

故障现象:共8个通道突然都没有了视频,显示为蓝屏。并且告之近两天图象不稳定。

判断:8个摄象机同时坏的几率不大。应是电源的故障引起。

现场测试电源12V电压正常,电流偏弱。1A,通上电,只有4个枪机有视频,其中一个由灰暗漫漫的转亮,但任然答不到正常的状态。2个图象很暗,不是红外的效果。一个工作正常。

更换电源后8个摄象机工作正常。又用自带12V700MA小电源给摄象机供电,发现可以同时带起两只红外机,图象效果比集中宫殿的稍差,但可以接受。3只就明显不行了,图象暗,闪动。

今后小生将把工作中遇到的情况和总结与大家分享,讨论。欢迎 批评和指导

一问:一红外机图象的四周发白,如同蒙上一层薄纱,但中间清晰。玻璃擦拭过现象依然。判断是摄象机本身的故障,但想知道是摄象机的什么器件引起,镜头?CCD芯片老化?还是其他原应。与该摄象机同时安装却工作正常,请给予提示。谢谢

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
本科民工 发表于 2005-11-25 07:50:21

电流小了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
weini 发表于 2005-11-25 08:20:04

枪机无护罩的情况下,打开镜头,不要用酒精,用无腐蚀蒸馏水或清洁剂擦拭CCD.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
硬盘录像机 发表于 2005-11-25 08:44:09
红外反光,换长焦镜头可解决,把镜头和红外发光管间用软的东西隔开遮光
[此贴子已经被作者于2005-11-25 8:46:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
piziwanjia 发表于 2005-11-25 09:04:31
从没做过UPS集中供电,想问下,需要每个摄象机给一根线过去吗?还是直接一根线到头.然后再分?????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
游魂 发表于 2005-11-25 10:31:14
以下是引用piziwanjia在2005-11-25 9:04:31的发言: 从没做过UPS集中供电,想问下,需要每个摄象机给一根线过去吗?还是直接一根线到头.然后再分?????????
看你分几个回路来控制啊,一个回路的接法就象你接灯一样,往主线上挂啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
粤涯 发表于 2005-11-25 11:02:57
红外摄像机对电流要求大些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
piziwanjia 发表于 2005-11-25 18:50:27

y一共是11个探头,其中有6台是红外摄象机,还有5台是带云台的全球.要最少做几个回路啊?UPS的输出端是1000AH的标准.......有高手帮我解答一下吗?谢谢了