目录
一.背景
二.公司简介
三.本大厦IBDN工程设计规范
四.本大厦IBDN工程安装及验收
五.本大厦网络管理的设想
一、背景
A)工程地点
B)工程概貌
C)该大厦用途
D)设计背景
本设计投标书是以NORDX/CDT公司IBDN智能
大厦布线系统设计原理为依据。综合考虑本大厦投入
使用后业主(用户)可能运用的国际上较流行的计算
机系列、各种网络规范各种通讯系列以及各种业务需
求的传输速率。
NORDX是一家世界著名的布线系统公司,在设
计、开发、制造以及部署电缆、布线系统和电缆管理
解决方案的领域已有百多年的专业经验,在建立和规
范工业标准方面的领先地位在业内无与伦比.1989年
率先推出支持16Mbps令牌环网的数据级别UTP电缆
1991年提出新标准,其后获接纳为3、4、5类线新
标准;1992年率先推出端对端全线5类产品;1995
年率先推出用于自动网络管理的Dynatrax.NORDX
的IBDN智能布线解决方案不仅具有当今最好的端对
端性能,同时提供多种品质超群的解决方案,能全面
满足用户对商业通信基础结构的各项需求,使他们享
有高效率、安全性和管理性能,顺应现在以至未来的
需要.慎密的标准适配性结合增值的技术革新,更使
IBDN解决方案独树一帜.
与此同时,IBDN提供15年质保计划.该计划不
仅提供15年的部件保修期,还保证系统部件的安装和
设计不仅适应现在,而且满足未来.
本设计投标书由本公司IBDN认证工程师为主,
并有本公司的系统工程师和CNE网络管理工程师参
与共同完成.投标书在IBDN设计原则下,尽可能考虑
到经济高效和灵活可能性,其中IBDN完工后的网络
管理技术部分,不属于本招标的范围,是叙述本公司
设计IBDN工程时所考虑的今后运行环境和使用因素, 以增强本大厦业主对设计的物理认识.
二、公司简介
XXXXXXXX
XXXXXXXX
公司承接的主要工程有
A)IBDN智能布线工程项目:
XXXXXXX
XXXXXXX
B)网络管理系统工程:
XXXXXXX
XXXXXXX
C)局域网、广域网、各种协议联网的项目:
XXXXXXX
XXXXXXX
三、本大厦IBDN工程设计规范
A)IBDN智能布线系统
大楼综合布线系统(IBDN)是构成现代智能大厦的基
础,科技的迅速发展, 费用增加和不规范化, 使得决策
者必须将建筑物布线作为一个策略性投资予以考虑。建
筑物布线系统不仅要满足用户近期的而且要满足长期的
业务需要。以往的设计和安装布线系统通常采用不同的
传输媒介;而对于数据网络,如IBM3270、IBM3X系统、
Wan, 以太网, 令牌环网等许多系统, 常采用不同的传
输媒介, 如屏蔽双绞线,同轴电缆, 双轴线, 光纤等。这
样做的结果是当系统和业务变动或升级时,布线也要随
之改变, 不同的需要使得布线的工程和管理变得复杂和
昂贵, 人们迫切需要一个能够支持建筑物(建筑群)的通
讯要求的网络, 这样一个网络必须能够支持多种业务
(语音、数据、局域网、图象)和系统, 并能够长期使用
而不落后。加拿大NORDX/CDT公司的IBDN便能很好地满
足这种要求。为要实现“网络化”,“开放世界”,“光纤
世界”允诺的一部分, NORDX/CDT 正在提供一套完整的
基于非屏蔽双绞铜缆(UTP)和光纤技术的具有优越通信
性能的布线系统。NORDX/CDT在国际上第一个展示在
UTP上每秒一百兆位的高速传输,NORDX/CDT可提供IBDN
系列产品多达八百多种, 它们都符合并优于国际电子工
业协会(EIA), 通信工业协会(TIA)标准。
大厦作为一新建楼在设计时选用智能化综合布线系
统(IBDN), 充分体现了大楼建设者和管理者的远见卓
识。
B)IBDN系统的组成
IBDN(INTELEGENT BUILDING DISTRIBUTION NETWORK)
综合大楼布线系统是一种开放式设计的结构化布线系
统它采用模块化方式, 以星形拓扑结构, 支持大楼(建
筑群)的语音、数据、图像及视像等数字及模拟传输应
用。
IBDN由七个主要的子系统组成:
1) 建筑物接入系统(BUILDING ENTRANCE SYSTEM)
建筑物接入系统是室外设备与室内网络的接口,
它终接进入建筑物的铜缆和/或光纤, 提供避雷及电
流超荷保护。
2) 主配线终端(MDT)
主配线终端(MAIN DISTRIBUTION TERMINAL)为建
筑物配线网络的主要节点。MDT为垂直系统,用户交
换机PABX、计算机、室内电缆和至电话公司的接口的
终接点、MDT处完成主要网络变化和重组,为大楼内的
整个通信网络提供单一的管理点。
3) 骨干电缆系统(BACKBONE CABLE SYSTEM)
骨干电缆系统由多对铜缆/光缆及其支持硬件组
成,用于将主配线终端(MDT)接至每个楼层上(或建筑
群内)。决定骨干电缆系统参数为传输媒介(铜缆或光缆)
和垂直线对的数量。语音和数据骨干电榄分开,以便于操
作维护和管理。
4) 垂直终端系统(RISER TERMINAL SYSTEM)
垂直终端系统由一个BIX交叉连接系统组成。为
网络辅助接点,允许垂直电缆被配接至每一层的水平配
线电缆, 为一个用于移动, 增加改变的交叉灵活点。
5)水平布线系统(HORIZONTAL DISTRIBUTION
SYSTEM)
水平配线系统将BIX交叉连接系统的配线区域
连接到通信线盒上。我们建议每个工作站/工作区域
使用两条专用四对电缆, 一条四对DIW电缆用于话音,
另一条四对BDN电缆用于数据。水平配线的长度最大
不能超过90米 (295尺)
6)通信接线盒(COMMUNICATION OUTLET)
通信接线盒是水平布线与工作站之间的接口,一
个8端组合式插座(T586A)提供与和种分立式数据系
统和局域网工作站间的接口, 并尊从EIA/TIA商用建
筑物电信布线标准和CSAT529标准。
7)终端连接系统(TERMINAL CONNECTION SYSTEM)
终端连接系统包括组合式跳线, 传输媒介转换器
C).IBDN设计标准
IBDN的设计标准来源于SP2840和CSA标准。由国
际电子工业协会(EIA)和通信工业协会(TIA)制定的
EIA/TIA568A(SP-2840)标准, 被最后确定后, 将作为
尚用建筑电信布线标准, 该标准已得到许多企业, 例
如NORDX/CDT、DEC、HP、IBM,以及其他从事计算
机和电信工业者的确认。
D)IBDN的关键设计原则
1) 水平和骨干电缆系统采用星形拓扑
水平电缆长度最大不能超过90米(295尺),如果考
虑跳线、接插线和设备电缆, 可再增加10米, 超过
10米的长度, 应从水平配线系统的90米限额中减去。
2) 对于每个建筑物,所选择的骨干电缆媒介(铜缆/光
纤 )满足业务和距离的要求。如使用光纤, 每个配线
间至少有六条多模62.5/125UMGI光纤(推荐使用12条
光纤)在距离超过2,000米(6,560尺)时, 推荐使用单
模光纤,每个配线间的话音和数据骨干电缆分开.
3)在每个主配线终端和通信配线间内的话音和数据终
端应分开。
4)每个工作站或工作区域应有两条四对专用水平电缆,
一条四对DIW电缆用于话音, 另一条四对BDN型电缆
用于数据.考虑到将来建筑物布线的需求,用于所有的
水平配线场合,推荐安装BDN PLUS型和相关北方电讯
的第五类硬件.
5)对于使用全光纤网络的水平配线,每个工作站至少
有两条多模62.5/125UM光纤.
6)每层至少有一个电信配线间为满足90米(295尺)
的最长水平配线要求,多个配线间布置通用于长于90米
环境.
四、本大厦IBDN工程安装及验收
1)安装:安装前,由本大厦业主提交全部建筑平面图
和相关弱点配置图.由本公司IBDN认证工程师提交垂直
线槽、光缆线槽、水平线槽、水平PVC管槽及预埋方法
的详细施工图纸,由业主在布线之前委托有关装饰公司
进行预埋工程.
预埋工程完成或局部完工时,本公司将派技术工程
队伍到现场进行放线、安装配线架、接头、端接光纤接
头及测试等工程. 整个过程始终由本公司IBDN认证工
程师监督.
2)验收:
a)标准
NORDX/CDT IBDN设计和安装规范
《筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》
b)验收参加人员:
本大厦业主代表
IBDN认证工程师
本公司验收合格后,由三方代表签字并由本公司通
过分销商新地网络向NORDX/CDT公司申请,
NORDX/CDT将对本工程颁发15年质保证书.本公
司提供全部IBDN工程的设计施工图及测试验收的
标有房号的各层平面图纸、各层配线架物理端口对
应接点房号的图纸.
作为例外,本公司还将提交一份整栋大厦及各
层平面安装网络管理设备的设计图纸,供大厦业主
及各层用户今后实际使用时作参考.
五、本大厦网络管理的设想
由于本大厦IBDN接点多达XXX多个,将来使用的
大、中、小型计算机数量多,型号也不一至,加上还
可能有若干局域网系统,以及由于不同用户需求与外
界连接的广域网系统,因此,整个大楼内的管理就显
得更加重要.
1)从趋势来看,本大厦各个计算机和网络子系统有
三种:
a)XXXXXXX系统
b)IBM SNA系统
c)局域网系统
2)综合三个系统设计网络管理需从以下几个方面来
考虑:
a)可靠性、可容错性
b)可扩充性、可升级性
c)安全性、保密性
d)兼容性、长远性
e)性能价格比
3)本大厦内可能用到的网络形式比较
以太网 高速以太网 切换以太网 FDDI
网络协议 10BASET 100BASETX 100BASETX FDDI
10BASE5 100BASET4 10BASET
10BASE2
最高速度 10M 100M 100M 100M
(X个站点时的)
网络速率 10M 100M 100/10M 100M
容错性 NO NO YES YES
拓扑结构 总线、星型 星型 星型 环型、星型
4)网络管理系统中网管软件的应用(SNMP)
a)Openview (HP)
b)Netview (IBM)
c)以太网的SNMP
d)其他开放系统的SNMP
5)对本大厦IBDN建成后采用网管的建议
XXXXXXX
XXXXXXX
本工程设计方案书:
一、环境条件
地点:
面积:按造图纸测算每层的实际使用面积见下表:
楼层 1F ... XF
面积 XXX... XXX
按照IBDN的设计标准,以每5-10平方米一个
工作区。这里每个工作区设2个I/O端口,各楼层
的I/O端口见下表:
楼层 1F ...... XF
I/O端口 XX ...... XX
二、IBDN设计
见本工程总体方案图
A)信息插座子系统:
输出I/O端口使用英式插座面板(配防尘盖)和
五类RJ45插座。
B)终端连接子系统:
采用14英尺五级模块化软线。
C)水平子系统:
BDN PLUS 4线对五类UTP(非屏蔽双绞线)
1F...XF平均线长65米
D)垂直主干子系统
从1F...XF主干分别采用6芯多模光纤和三类50
对铜缆,线缆的长度是以楼层高度为5米、MDT离
竖井在20米范围内为依据进行计算。
E)主设备间子系统(MDT)
MDT设在大厦一层。
见MDT设计示意图(图二)
F)终端连接子系统(TC)
每三层设一TC。见TC设计示意图
三、材料清单
材料清单见本工程“IBDN材料清单”
|
|