Honeywell一个DDC可以接超过128个物理点吗
Honeywell一个DDC可以接超过128个物理点吗...
[复制链接]
xiaoboy42
发布于: 2005-11-24 13:43
894 次浏览
10 位用户参与讨论
电梯直达
请问Honeywell一个DDC可以接超过128个物理点吗?我听说有人可以用care5.0做到,但不只如何操作。请大虾指点。。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有10人评论
zyhml
当前离线
积分
1378
沙发
zyhml
发表于 2005-11-25 17:27:40
care5.0是软件阿,跟接128个物理点没关系吧。或者通过总线连接倒是可能可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
weibinye
当前离线
积分
1520
板凳
weibinye
发表于 2005-11-25 18:51:49
<P>可以!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
fjlh1981
当前离线
积分
1996
地板
fjlh1981
发表于 2005-11-25 23:15:46
<P>理论上是这样的</P><P>不知道实际能不能实现,谁做过能不能分享经验</P><P>学习中</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yellowsina
当前离线
积分
358
5
#
yellowsina
发表于 2005-11-27 01:21:08
可以做到!
回复
支持
反对
使用道具
举报
kv3000
当前离线
积分
1110
6
#
kv3000
发表于 2005-11-27 09:05:48
<P>但实际的效果不是很理想!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
7
#
basystem
发表于 2005-11-27 13:40:12
效果是跟128点的一样的,只不多是多了些NV而已.
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
8
#
firstjoin
发表于 2005-11-27 14:03:39
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>xiaoboy42</I>在2005-11-24 13:43:00的发言:</B>
请问Honeywell一个DDC可以接超过128个物理点吗?我听说有人可以用care5.0做到,但不只如何操作。请大虾指点。。</DIV>
<P>可以,采用CBUS+LON的方式可以做到,理论上最多可以达到381个硬件点
<P>我的QQ:407995068,<a href="mailtxbxu@wiscom.com.cn" target="_blank" >xbxu@wiscom.com.cn</A></P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
gdaiq
当前离线
积分
597
9
#
gdaiq
发表于 2005-11-27 19:43:57
<P>可是Honeywell在LON协议里就可以做到三层控制啊。</P><P>希望楼上的老师可以教教我。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xiaoboy42
当前离线
积分
560
10
#
xiaoboy42
发表于 2005-11-28 11:16:13
<P>那请教各位,要做的话要怎么写程序???能不能说的详细点?</P><P>我的QQ:32165181</P><P> E-mail:jackchen42@163.COM</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
11
#
firstjoin
发表于 2005-11-28 20:42:33
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>gdaiq</I>在2005-11-27 19:43:57的发言:</B>
<P>可是Honeywell在LON协议里就可以做到三层控制啊。</P>
<P>希望楼上的老师可以教教我。</P>
</DIV>
<P>
<P>采用建立虚拟点的做法,然后用DI DO AI AO 建立对应,具体有问题,可以联系<a href="mailtxbxu@wiscom.com.cn" target="_blank" >xbxu@wiscom.com.cn</A></P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城