关于江森自控的防冻开关的问题 望各位前辈赐教
关于江森自控的防冻开关的问题 望各位前辈赐教...
[复制链接]
lcsny
发布于: 2005-11-4 11:42
1078 次浏览
11 位用户参与讨论
电梯直达
<P>我门用的是江森 DX9100型号的产品 系统曾经出了一点小毛病 后来采取了一些补救措施 </P>
<P>不过现在出现了一个问题: 在现场测试防冻开关的时候 DDC上边显示出来了防冻开关已经报警了</P>
<P>上位机的信号也有返回 而且确定防冻开关是好的 可是空调机组没有停机 各个联动都没有动作</P>
<P>请问是怎么回事啊 是程序没有DONG到DDC里面吗 还是其他的原因呢 </P>
<P>希望有高手指点1下 在下万分感激了 </P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有11人评论
lcsny
当前离线
积分
423
沙发
lcsny
发表于 2005-11-4 11:45:42
……急急急急急急急急急急急急急急急
回复
支持
反对
使用道具
举报
古仁
当前离线
积分
113581
板凳
古仁
发表于 2005-11-4 13:07:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
支持
反对
使用道具
举报
lcsny
当前离线
积分
423
地板
lcsny
发表于 2005-11-4 14:49:20
<P>我们也怀疑是程序方面的问题 不过这要从那里开始入手呢 而且当在上位机操作空调的启停的时候 风阀和水阀是有联动的 .顺便说一下,前些日子上位机的操作界面中“防冻温度设定”这一项丢失了 后来又新建的项目,防冻没有联动 有没有可能是在给操作界面里的“防冻温度设定”赋值时产生了错误呢 记事本的内容有没有可能是错的 还是在新建的过程中在选择这一项的性质时错了 我选的是Analog data 请指点以下 谢谢 </P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lzkxlw888
当前离线
积分
443
5
#
lzkxlw888
发表于 2005-11-4 17:16:48
<P>你搞错了,应该为SP,BD/AD都是VARIABLE,或是你的PLC逻辑错误,</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
szhy
当前离线
积分
308
6
#
szhy
发表于 2005-11-4 22:50:39
<P 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3>如可以<FONT face="Times New Roman">, </FONT>将程序发给我<FONT face="Times New Roman">, </FONT>帮你检查一下<FONT face="Times New Roman">.</FONT></FONT></P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lcsny
当前离线
积分
423
7
#
lcsny
发表于 2005-11-7 12:17:51
我门用的是1.3的版本 你说的是哪个版本啊 我这个版里面没有你说的哪个SP BD/AD啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangqishi
当前离线
积分
311
8
#
wangqishi
发表于 2005-11-7 15:12:40
<P>防冻开关反馈的数字信号,您选择的是AI输入,这样在上位机显示中是有问题的。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
CHENCINDY
当前离线
积分
464
9
#
CHENCINDY
发表于 2005-11-7 17:43:50
<P>如相信我,把程序发过来,我帮你看看是什么原因.</P><P>CHEN3846@163.COM</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lcsny
当前离线
积分
423
10
#
lcsny
发表于 2005-11-9 15:45:01
只是系统没有联动
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangqishi
当前离线
积分
311
11
#
wangqishi
发表于 2005-11-9 16:17:33
<P>当防冻开关动作时DDC中的DI点判断有输入,相当于低温报警发出一个数字信号锁定风机等设备。如果A11D动作了,没有停风机,表明DDC中程序有问题,若点绑定正确,此时上位机能读到DI状态改变是有可能的,所以建议别管上位机,在DDC中调试正常先。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangqishi
当前离线
积分
311
12
#
wangqishi
发表于 2005-11-10 16:34:17
<P>不用客气,防冻开关在温度设定点以上是不会动作的,目前的温度应该没有低于设定点,那么你先选几个将温度设定点调高些(高于冷水管温度),让它动作看看风机有没有连锁,排除硬件问题。你在上位机绑点时类型不对,我觉得不应该选 Analog data,选Digital data 才对。 <FONT color=#ff0066>收件箱中回复不了</FONT></P>
回复