谁有关于PVC槽的施工标准及安装方法??...

[复制链接]
皓悦当空 发布于: 2003-4-26 05:38 3231 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
谁有关于PVC槽的施工标准及安装方法??请mail 缎带我。tiger127@21cn.com
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
新飞游 发表于 2003-5-2 20:08:00
我也要一份。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yokai 发表于 2003-5-2 20:32:00
这里有一些,看看是否有用?

1、工艺标准执行下列标准规范和要求:
《防雷及接地安装工艺标准》(322-1998)
《线槽配线安装工艺标准》(313-1998)
《钢管敷设工艺标准》(305-1998)
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94);
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》;(533-1996);
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
《GB65100-86》30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统
《GB11318-89》30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统
《GB50200-94》有线电视系统工程技术规范
《GY/T106-92》有线电视广播系统技术规范
《GBJ》民用建筑电缆电视系统工程技术规范
中国工程建设标准化协会标准 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 CECS 72:97
中国工程建设标准化协会标准 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 CECS 89:97

2、施工方法:
   弹线定位:根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,计算好线路走向和线缆根据确定好施工图,标明在什么地方打孔和打多大的孔,确定水平线缆和垂直线缆的走向和根数以及线槽的尺寸。
    要求所用材料应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应无卷边、毛刺;安装牢固,保证横平竖直;固定支点间距一般不应大于1.0-1.5mm,在进出接线箱、盒、柜、转弯、转角及丁字接头的三端500以内应设固定支持点,支、塑料螺栓的规格一般不应小于8mm,自攻钉4mm*30mm。
    线槽安装要求:线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全;线槽接口应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上后应平整、无翘脚,出线口的位置准确;线槽的所有拐角均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地;线槽安装应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的有关部门规定;
线槽内配线要求:线槽配线前应消除槽内的污物;缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留和度,一般为3至6米;工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度;
   缆线布放:在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1m;布放线缆的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上;电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处,应固定在桥架的支架上,水平敷设时,直接部份间隔距施3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定点;槽内缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处固定在缆线支架上,以防线缆下坠;在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀、松紧适应;在竖井内采用明配线槽方式敷设缆线,并应符合以上有关条款要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kings2001 发表于 2009-6-9 11:16:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhaoyb333 发表于 2009-6-10 16:17:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zili 发表于 2009-6-11 11:36:00
<p>看来超级版主经验进富啊!!!!!!!!!!!</p>
<p>学习了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zili 发表于 2009-6-11 11:37:00
<p>不好意思,打错了,</p>
<p>是经验丰富!!!!!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xieyz 发表于 2009-6-11 11:41:00
超版=======抄板?哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zxf974126 发表于 2009-6-21 09:32:00
精华的帖子,因为有了标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
叁人行 发表于 2009-6-21 11:34:00
又多了解了一些东东..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhbx369 发表于 2009-6-22 10:40:00
<p><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Times New="New"  Roman'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang="EN-US">GB50311-2007</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">《综合布线系统工程设计规范》中规定:</span></strong></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"  Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"></span>&nbsp; </p>
<p>6安装工艺要求</p>
<p>6.2电信间</p>
<p>6.2.1电信间主要为楼层安装配线设备(为机柜、机架、机箱等安装方式)和楼层计算机网络设备(HUB或SW)的场地,并可考虑在该场地设置缆线竖井、等电位接地体、电源插座、UPS配电箱等设施。在场地面积满足的情况下,也可设置建筑物诸如安防、消防、建筑设备监控系统、无线信号覆盖等系统的布缆线槽和功能模块的安装。如果综合布线系统与弱电系统设备合设于同-场地,从建筑的角度出发,称为弱电间。</p>
<p>6.2.3一般情况下,综合布线系统的配线设备和计算机网络设备采用19”标准机柜安装。机柜尺寸通常为600mm(宽)x 900mm(深)x 2000mm(高),共有42U的安装空间。机柜内可安装光纤连接盘、R.145(24口)配线模块、多线对卡接模块(100对)、理线架、计算机HUB/SW设备等。如果按建筑物每层电话和数据信息点各为200个考虑配置上述设备,大约需要有2个19”(42U)的机柜空间,以此测算电信间面积至少应为5m<sup>2</sup>(2.5mX 2.0m)。对于涉及布线系统设置内、外网或专用网时,19”机柜应分别设置,并在保持-定间距的情况下预测电信间的面积。</p>
<p>6.2.5电信间温、湿度按配线设备要求提_tfI,如在机柜中安装计算机网络设备(HUB/SW)时的环境应满足设备提出的要求,温、湿度的保证措施由空调专业负责解决。</p>
<p>本条与6.3.4条所述的安装工艺要求,均以总配线设备所需的环境要求为主,适当考虑安装少量计算机网络等设备制定的规是,如果与程控电话交换机、计算机网络等主机和配套设备合装在-起,则安装工艺要求应执行相关规范的规定。</p>
<p>6.3设备间</p>
<p>6.3.2设备间是大楼的电话交换机设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备(BD)安装的地点,也是进行网络管理的场所。对综合布线工程设计而言,设备间主要安装总配线设备。当信息通信设施与配线设备分别设置时考虑到设备电缆有长度限制的要求,安装总配线架的设备间与安装电话交换机及计算机主机的设备间之间的距离不宜太远。</p>
<p>如果一个设备间以10m<sup>2</sup>计,大约能安装5个19”的机柜。在机柜中安装电话大对数电缆多对卡接式模块,数据主干缆线配线设备模块,大约能支持总量为6000个信息点所需(其中电话和数据信息点各占50%)的建筑物配线设备安装空间。</p>
<p>6.4进线间</p>
<p>进线间一个建筑物宜设置1个,一般位于地下层,外线宜从两个不同的路由引入进线间,有利于与外部管道沟通。进线间与建筑物红外线范围内的人孔或手孔采用管道或通道的方式互连。进线间因涉及因素较多,难以统-提出具体所需面积,可根据建筑物实际情况,并参照通信行业和国家的现行标准要求进行设计,本规范只提出原则要求。</p>
<p>6.5缆线布放</p>
<p>6.5.2干线子系统垂直通道有下列三种方式可供选择:</p>
<p>1电缆孔方式,通常用-根或数根外径63~102mm的金属管预埋在楼板内,金属管高出地面25~50mm,也可直接在楼板上预留一个大小适当的长方形孔洞;孔洞一般不小于600mm×400mm(也可根据工程实际情况确定)。</p>
<p>2管道方式,包括明管或暗管敷设。</p>
<p>3电缆竖井方式,在新建工程中,推荐使用电缆竖井的方式。</p>
<p>6.5.6某些结构(如“+”型等)的6类电缆在布放时为减少对绞电缆之间串音对传输信号的影响,不要求完全做到平直和均匀,甚至可以不绑扎,因此对布线系统管线的利用率提出了较高要求。</p>
<p>对于综合布线管线可以采用管径利用率和截面利用率的公式加以计算,得出管道缆线的布放根数。</p>
<p>1管径利用率=d/D。d为缆线外径;D为管道内径。</p>
<p>2截面利用率=A1/A。A1为穿在管内的缆线总截面积;A为管子的内截面积。</p>
<p>缆线的类型包括大对数屏蔽与非屏蔽电缆(25对、50对、100对),4对对绞屏蔽与非屏蔽中缆(5e类、6类、7类)及光缆(2芯至24芯)等。尤其是6类与屏蔽缆线因构成的方式较复杂,众多缆线的直径与硬度有较大的差异,在设计管线时应引起足够的重视。</p>为了保证水平电缆的传输性能及成束缆线在电缆线槽中或弯角处布放不会产生溢出的现象,故提出了线槽利用率在30%~50%的范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
flytreelbx 发表于 2009-6-22 14:05:00
<p>可以用在施工方案里了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhou3771 发表于 2009-7-24 12:56:00
DD
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cheney1001 发表于 2009-8-6 16:35:00
我现在需要积分啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cheney1001 发表于 2009-8-6 16:35:00
再顶一个试试看,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jy190087 发表于 2009-8-7 11:06:00
请问版主!这些弱电施工标准到哪边可以找的到啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cliffwang 发表于 2009-11-7 10:09:00
弱电标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
cliffwang 发表于 2009-11-7 10:09:00
北京的朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
scff 发表于 2009-12-21 16:46:00
很不错。。。下次写方案可以参考进去。谢谢超版大人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
hengxin7 发表于 2009-12-22 09:26:00
好东西
回复 支持 反对