千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]有关VISTA120主机的设置 [打印本页]
作者: gaogao1000 时间: 2005-10-30 14:26
标题: [求助]有关VISTA120主机的设置
我是论坛的新兵,也是第一次安装调试报警主机,用的是120主机。也算是赶鸭子上架了
难题如下:原来是43个防区用一个子系统,现改为了2个,布防的密码相同
但是用pc 只能布撤防防子系统1。子系统2却不能布防,软件可以监视到子系统2的动作,以及其防区的报警信息。
我不希望重新设置系统,翻看软件说明书提示到,软件里主机设置要与硬件的一个样,但是《子系统与使用着设置》让我迷糊了。0000的使用者不许改动,那么0002.....等使用者的选项:等级,通过码和另一个选项对设置有什么影响呢?
我个人感觉是我的软件设置有什么地方没有和主机对应好,初步判断是使用者没有对上。
子系统1用的是6160,子系统2用的是6128ch,两键盘的布撤防密码都相同,等级也相同:是1(机主)用户号是002,安装员码是主机来得时候就定为了001用户,是这样子的吗?
我设置用户时发现我的用户都到了用户7了,不知道这中间的用户对软件设置有没有影响啊?我想删除多余的用户,感觉不适应那个密码编程方式,总找不到要删的用户,请教有没有其他的方法删除?
还想请教主机和软件设置用户时有没有要注意的?
我的第40防区在软件打开时总被提示子系统防区设置错误,提示在子系统1但是我的防区编程没有问题,把它编在了子系统2的靠后位置,且其他的防区没有被提示过,好奇怪!
希望得到老师们的指点
作者: gaogao1000 时间: 2005-10-30 23:13
还是自己抢先报答案吧:经过今天晚上的努力,我终于发现问题了!当原来的一个子系统分成两个时,IP2000卡也要相映在主机里编程,设置两个虚拟的可变字符键盘.这样在软件端才可以对新添的子系统控制. 我忘记了每个子系统有一个对应的键盘,
看来是我学艺不精啊,在这里献丑了.我用的中文键盘应该是6148ch 不是6128ch
我是今天中午求助找到这里的.发现这是一个很大的坛子!!人气也很旺,我想在此我一定会有很多的收获的,希望找到好朋友和老师
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |