王昭将
积分
帖子
主题
使用道具 举报
请赐教解决的方法。
给我来电话吧。我告诉你产品的原因及解决的方法
好的。视频拓展器吗,同行也在极力推荐我们用这个产品。
呵呵 ,加一条抗干扰的线就可以了,
我这两天也是遇见这种问题,后来加了一条干扰线就解决了,
很简单,装一个视频抗干扰器就可以了,我以前也遇过类似的问题,
对,视频拓展器,搂主我们公司的业务人员已经给您联系过了,就是不知道现在解决的怎么样了。呵呵……合作愉快!
电源净化器应该没有用。事实上,这个干扰有两个方面,1、干扰源是电梯,2、所有连串的干扰是由电梯干扰引起的公共地线传导干扰,这种干扰的原因是因为干扰源的电路回流和受干扰电路回流之间互相藕合,系统中的各个设备的电流流经一个公共地线产生阻抗形成降压作用到某个信号电流的回路上,造成各个线路对地电压的相互影响牵制和干扰电流的相互传递。扼流圈应该是有效的方法之一,消除公共地线传导干扰另一个方法还是合理接地。另外,可以先解决电梯干扰,电梯干扰解决了,干扰就不存在了。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页