千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]485数字电表如何接入S600系统?...

[复制链接]
敬亭山 发布于: 2005-10-21 14:21 731 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>现在用的是西门子S600楼控,对于低压配电系统,有人推荐了一种485接口的数字电表,可以取得各种参数,也支持标准的modbus协议.</P>
<P>这想也许这样实现:把数字电表模拟成一个DDC,直接接入485网络,Insight可以从中读到数字,就可以省下用DDC再取4-20mA的信号了.</P>

<P>不知有没有这样做过.电表是PMM2000系列.</P>

<P>至少西门了自己是有这样的电表.但是价格太高了.</P>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
iGateWay 发表于 2005-10-21 17:47:25
<P>应该是不可以的,但是可以写一个OPC CLIENT的软件,把数据写到INSIGHT中去</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kindman 发表于 2005-10-21 21:24:01
<P>有道理,但如果请别人写OPC CLIENT的软件,还不如买一个模块呀</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
iGateWay 发表于 2005-10-22 15:57:12
<P>如果这个表的数量很少的话,可以买个模块,但是如果数量多的话,肯定是通讯的方式比较省钱的了!而且通讯 的方式可以得到很多参数!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lanyun 发表于 2005-11-8 22:48:42
<P>这个是多功能电力参数表,买网关太贵了,模块没法用,可以考虑采用2楼的方法做OPC Client。最简便的方法是买一套通用组态软件,一般都有modbus通讯协议和OPC接口的。具体可以QQ联系</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lsjplayboy 发表于 2005-11-12 03:51:25
<P>怎么通过OPC 将modebus协议的数据写到insight里面阿</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆