千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

EBI与BCU通讯...

[复制链接]
yaipi 发布于: 2005-10-16 15:00 833 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>请大家帮帮忙,小弟不胜感激.</P>
<P>四台特灵冷水机组各自带有CH530控制器,该控制器通过LON总线与特灵的BCU建立通讯,冷冻机房设一台EBI工作站,该工作站下挂一条C-BUS,以便群控所有水泵等.上位机部分将通过以太网向其它EBI工作站提供监视信息,</P>
<P>请问这台EBI工作站怎样与BCU建立连接(物理设备及通讯协议有哪些,工作站上软件接口驱动有哪些).</P>
<P><a href="http://www.1000bbs.com/mailtshh@jsaz.com" target="_blank" >shh@jsaz.com</A>   史先生  13761445485</P>
[此贴子已经被作者于2005-10-16 15:02:35编辑过]

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
iGateWay 发表于 2005-10-16 23:44:47
<P>这个BCU上应该有一个串口还有一个网口,物理设备应该不需要了,主要是BCU的通讯协议能拿到就可以了,EBI上购买一个OPC CLIENT接口,再根据BCU提供的通讯协议写一个OPC SERVER 就可以了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ebi200 发表于 2005-10-19 09:34:22
<P>楼上对EBI不了解</P><P>其实EBI200及其以上的版本已经提供了一个LON接口,用户只要在EBI服务器上安装一块LON卡,另外再自编写一个LON变量与EBI点对应的模板就可以和机组通讯了。</P><P>还可以采用DDE的方式,首先安装DDE SERVER,后自己写一个接口,和EBI的DDE接口通讯。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
iGateWay 发表于 2005-10-19 13:30:51
不是我对EBI不了解,估计3楼的对楼主的要求没有看清楚,EBI是要和BCU通讯,不是和CH530通讯,请看清楚了!另外四台特灵冷水机组各自带的CH530控制器用的虽然是LON总线,但是这个控制器是不是提供网络变量也不知道,也许这个控制器仅仅是利用了LON总线来通讯,通过消息来发送数据没有用到标准的网络变量,你如何用EBI的LONWORKS接口?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zdmbj 发表于 2005-10-19 21:15:05
<P>买一个Q9200A1007与BCU通讯,不过BCU也得增加一个BACNET卡;还有就是EBI申请一个BACNET CLIENT,通过BACNET 协议跟BCU通讯。反正都得要银子:)</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dongbingqing 发表于 2009-3-8 02:28:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ylzeng2003 发表于 2009-3-9 16:37:36
<p>ACU为BACNET的通讯协议</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dongbingqing 发表于 2009-3-9 21:16:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
schneideruser 发表于 2009-3-27 15:49:17
<p>厉害</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城