关于滤网压差设定???...

[复制链接]
galf 发布于: 2005-10-11 10:51 1234 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>一些净化工程对过滤网的要求比较高</P>
<P>那么滤网的压差应该设定为多少比较合适?</P>
<P>有没有一个比较方便合理的计算公式???</P>
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
老忘 发表于 2005-10-11 14:05:06
<P>滤网分初效、中效、高效,每种压差设定各有差别</P><P>一般初效压差设定在200~300,中效在400~500,高效在600~800左右</P><P>具体情况还要根据实际情况具体调整了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
srq998 发表于 2005-12-16 11:48:14
怎么我觉得好象相反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
vimon2000 发表于 2005-12-16 19:03:35
的确是这样设定的,不过高效不用设太高的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kv3000 发表于 2005-12-16 22:42:39
<P>二楼的说的是对的就是这样的!</P><P>hy_po@126.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lanyun 发表于 2005-12-19 16:59:06
<P>顶了,二楼有道理</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
十字链 发表于 2006-1-5 13:30:41
高效500PA够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ajapplee 发表于 2006-1-5 18:14:18
顶,真正堵塞了也是一段时间之后
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
firstjoin 发表于 2006-1-6 11:13:44
二楼的是可以参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
先进_性 发表于 2006-1-8 20:34:23
<P>300Pa,一般不超过500Pa</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zdmbj 发表于 2006-1-22 23:52:41
终阻力一般取初阻力的两倍,所以要精确设定一般都要过滤器厂家提供初阻力参数,特别是在洁净控制系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lilizhang_nj 发表于 2006-1-23 10:04:36
<P>设的有些高了,一般在20~300pa左右,可能视具体情况而定了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ebi200 发表于 2006-1-25 09:30:46
<P 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P 0cm 0cm 0pt">初效过滤器:<FONT face="Times New Roman">120Pa<o:p></o:p></FONT></P>
<P 0cm 0cm 0pt">中效过滤器:<FONT face="Times New Roman">200Pa<o:p></o:p></FONT></P>
<P 0cm 0cm 0pt">高效过滤器:<FONT face="Times New Roman">500Pa<o:p></o:p></FONT></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hvacr777 发表于 2009-11-1 22:34:12
<p>你去买本专门介绍过滤器的书看看好了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dawnkiss 发表于 2009-11-12 09:53:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
evanlee1985 发表于 2009-11-23 17:10:28
<p>问一下该台空调的设计人员的设计参数。</p>