<DIV class=quote><B>以下是引用<I>galf</I>在2005-10-10 14:12:37的发言:</B>
<P>最近一直在看净化工程的楼控设计,这篇文章也看了好几遍了。</P>
<P>有几个问题:</P>
<P> 1 空调控制里比较重要的一点: 就是通过表冷器把湿度降下来,然后再通过加热器把温度加到设定温度,在通过加湿器把湿度调节到设定湿度。加湿的过程是不是温度又有了变化??这样进入室内的温度就达不到要求。</P>
<P> 2 大部分的这种工程都是一个空调控制两三个手术,这几个手术室不同时工作的时间肯定很多,有一个需要就要启动风机,这样势必会能量浪费,如何解决??有的观点要求一个手术对应一个空调机,这样不现实吧。</P>
<P> 3 洁净手术室很重要的就是维持手术室的正压,同时还要考虑过滤网的使用。这些问题怎么解决?????</P></DIV>
<P>1、加湿后温度变化不会太大!因为湿度的惰性比温度大的多
<P>2、手术室的空调设计多数采用变风量设计,可以组合空调设计这样能够满足整体需求,但是关于节能恐怕就没有太大必要了!
<P>3、不太明白正压送风与多级过滤的之间矛盾是什么?请教!大侠了</P>
[此贴子已经被作者于2005-11-2 0:36:21编辑过]
|