千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

一条控制线控制不了整个大厦13云台摄像机怎么办??...

[复制链接]
baoyushan82 发布于: 2005-9-27 18:09 1861 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一条控制线控制不了整个大厦13云台摄像机怎么办???还有控制线最多控制多远???
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
喜出在外 发表于 2005-9-27 20:59:01
问题得说清楚,别人才能帮得上忙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fanzhangqi 发表于 2005-9-27 21:06:50
是都不动还是乱动?加在最远的解码器上加电阻了吗?说清楚一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shizengbing 发表于 2005-9-27 21:51:42
一条线控制13个云台????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
蓝精灵 发表于 2005-9-27 21:53:48
他也没说走RS-485
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gcy970052 发表于 2005-9-28 08:58:24
rs485控制线我做的只带过最多5路,大约5,6白米。效果还可以,不算卡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
痞子伏 发表于 2005-9-28 10:54:30

哥们,是啊,说的明白点..

RS485一般用的码转 有源的1200多米,无源的700多米吧,

你看看,你的情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yukun 发表于 2005-9-28 17:09:13

没有具体的情况,很难说出怎么做!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
皮皮鸟 发表于 2005-9-28 17:12:05

不知道你怎么设置的?

一般一条线带30个以内的云台摄像机,控制是没有问题的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
westsun 发表于 2005-9-28 17:50:23

这个问题和几个方面的原因有关:

1、RS-485/RS422总线线缆的截面积是否过小过细,导致信号衰减太大?(解决方法:加大总线截面积或在机房接有源控制码分配器)

2、双绞线的AB端是否都按一个标准接线?有没有线缆接线混乱?(解决方法:检查解码器接线是否统一)

3、总线组态是否合理?是不是采用了星型布线导致控制数据碰撞?(解决方法:改变总线组态为“手拉手”式的菊花链型。)

4、是否与电力线缆距离过近受干扰?(解决方法:采用RVSP型屏蔽双绞线作为控制总线,外屏蔽层接地并接解码器的“S”端子,一般解码器的控制端子分A/B/S三个,A/B接总线,S为外屏蔽层接线端子。)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
电眼 发表于 2005-9-29 10:19:51

应该是通过解码器吧,485最多可以控制30-----32个。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆