<DIV class=quote><B>以下是引用<I>basystem</I>在2005-9-27 21:12:02的发言:</B>
温度传感器的精度要保证在正负0.01,要使用精确的调节阀,不能使用开关阀和双DO阀,而且空调的风道和风口设计要很讲究,风平衡调试的很好,热负荷很均匀,房间要求密闭,外来干扰很稳定或很少,因为空间温度是比较惰性的系统,所以对控制器的速度要求并不高,关键是检测精度要高,而且要用高精度的传感器对安装的传感器做补偿,不然的话,真的很难啊,如果谁说用风机盘管可以实现的话,我真的很佩服他了,除非是用很精确的调节阀.</DIV>
<P align=left>以下是我个人总结:</P>
<P align=left>高精度环境建设不仅是单纯的控制问题,而是建筑、暖通、能源中心、控制系统的综合主要包括以下内容:<p></p></P>
<P align=left>1、 环境建设中建筑的围护结构的保温性能<p></p></P>
<P align=left>2、 暖通的形式包括冷热传递方式分布<p></p></P>
<P align=left>3、 能源中心的稳定性<p></p></P>
<P align=left>4、 控制系统的检测、驱动及控制方式<p></p></P>
<P align=left>5、 环境中的冷热源干扰问题</P>
<P align=left>1、温度检测传感器选用原则 <p></p></P>
<P align=left>现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。<p></p></P>
<P align=left>1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型<p></p></P>
<P align=left>传感器的信号转换方式、量程的大小、信号的引出方法<p></p></P>
<P align=left>2)性能指标<p></p></P>
<P align=left>响应特性、线性范围、稳定性、精度<p></p></P>
<P >2、执行机构<p></p></P>
<P >执行机构是控制闭环中的一个重要部件,虽然闭环中的传递函数可以改善,但是会对控制方式带来一定的差异,所以在高精度的控制系统中,应尽量选择线形度好,调节精度高的执行机构,这样可以减少控制器的资源消耗,降低控制系统的扰动。 <p></p></P>
<P >3、控制器<p></p></P>
<P >控制器往往人们只关心,CPU的位数,运算速度,内存的大小,其实不然,对于高精度的温度控制,首先要考虑传感器及执行机构的特性曲线校正、再则是控制模型的策略。<p></p></P>
<P align=left>A/D、D/A的转换精度是保证控制系统精度的重要指标之一。其转换的原理同样会影响系统的调节精度。</P>
|