千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

紧急求助监控高手...

[复制链接]
flyingtlf 发布于: 2005-9-23 14:08 897 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

不好意思,刚才的写的有点错误,现在重新说一下:

本人做了一个工程,一条500米的电源线走了4个手动变焦的摄象机和2个一体机,以前还是好好的,但是我们这里刮了一场台风之后,这条线上的手动变焦的摄象机全都不出图象了,2个一体机有图象!!请问这是什么原因???请高手指教!!谢谢了!!

电话:0633--3935696 13906332911 童先生

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
木子林 发表于 2005-9-23 14:14:11
重新接一下线,看一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
粤涯 发表于 2005-9-23 14:22:26
你量一下普通摄像机有电压没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
win0715 发表于 2005-9-23 15:04:53
这里面每个设备包括线材的问题都有可能性,要逐个排除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuleray 发表于 2005-9-23 17:40:36
手动变焦镜头是不是固定紧了?如果没有固定好,大风后镜头松动,摄象机就不出图象了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
flyingtlf 发表于 2005-9-24 09:46:19

谢谢大家的帮忙!!我试一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
aces2008 发表于 2005-9-24 17:18:55

 仔细检查一遍.看看摄象机的电源灯亮不亮,测量以下电压是否正常.摄象机后的BNC头有没接好,镜头是否有损坏.

检查办法,用一个新的摄象机装上去看看有没信号就知道了.YOU KNOW

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
荣仔 发表于 2005-9-26 14:19:38
手动变焦镜头是不是固定紧了?如果没有固定好,大风后镜头松动,摄象机就不出图象了 查看电源线是否有电.会不会是管子进水.电源线在施工过程中有破漏的地方.然后台风过后管子进水.造成电源线短路.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sz_wind 发表于 2005-9-26 14:48:22

这种问题,去查一查,找到原因应该不是很难的事。

电源是好的吗?摄像机是好的吗?传输线路是好的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
junkfood 发表于 2005-9-29 10:42:05
这种自然灾害造成的后果,什么情况都可能有,到现场一项项查吧,用替换排除法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
junkfood 发表于 2005-9-29 10:43:29
带一套确定完好的设备去分别替换各个组件,排查故障点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
liyinmao 发表于 2006-1-15 11:03:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城