老式的屏风在布线的过程中,由于里面空间很小根本不可能用管,所以网络线和电源线没有穿金属软管或者pvc管,这样很不规范不知道对于网路的畅通能有多大的影响?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有16人评论
非洲咸带鱼
当前离线
积分
27447
沙发
非洲咸带鱼
发表于 2002-7-5 10:56:00
问题不会太大但是主要看你在网络上到底传输的数据量有多大
回复
支持
反对
使用道具
举报
北大青鸟
当前离线
积分
1102
板凳
北大青鸟
发表于 2002-7-5 10:57:00
是有影响的
数据信号会不稳定,是网络经常中断
回复
支持
反对
使用道具
举报
W111714
当前离线
积分
47
地板
W111714
发表于 2002-7-5 11:08:00
数据量不是很大,呼叫中心的一共只有14个坐席,应该影响不是很大吧,如果大的话那就麻烦了,因为那老式的屏风里面的空间实在是太小了没有办法走管子!
回复
支持
反对
使用道具
举报
二两花椒面
当前离线
积分
129
5
#
二两花椒面
发表于 2002-7-5 11:46:00
中国的国标只对高压电上面的距离要求说的很明白,如果真的想保证传输,这部分可以用屏蔽的系统,再做好接地不就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
北大青鸟
当前离线
积分
1102
6
#
北大青鸟
发表于 2002-7-5 13:19:00
我这样做过
也不行的
电流的流动对数据流一定是有影响的
国标中又说,强电一定要和数据流量分开的
回复
支持
反对
使用道具
举报
hyxu6704
当前离线
积分
7514
7
#
hyxu6704
发表于 2002-7-5 14:20:00
影响不大。一般网络感觉不到。
回复
支持
反对
使用道具
举报
W111714
当前离线
积分
47
8
#
W111714
发表于 2002-7-5 14:28:00
规范的做法肯定是强电和弱电要分开,上面我也已经说过了是因为实际条件的限制根本没办法分开,我也知道这样肯定是对网路的畅通肯定是有一定的影响,但影响有多大是否会中断网路我就不清楚了,要是当数据的流量很大的时候,电源对网路的畅通造成很大的影响我就死翘翘了!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
catzhao
当前离线
积分
827
9
#
catzhao
发表于 2002-7-5 14:51:00
要注意临近的强电线有无过载或连接功率较大的有源设备,又或临近面板(25CM以内)的强电插座有无使用过载或连接功率较大的有源设备,因为瞬间电压所产生的影响不小!!
[此贴子已经被作者编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
香猫
当前离线
积分
703
10
#
香猫
发表于 2002-7-5 14:58:00
没有串管没有什么大问题,只有在今后可能会出现一些不能的情况,
没有防鼠
怕腐化等
回复
支持
反对
使用道具
举报
二两花椒面
当前离线
积分
129
11
#
二两花椒面
发表于 2002-7-5 15:24:00
不好意思,我的实验没做,只是测试了一下,交流电实际是一个每秒变化50次的电磁场,电流越强,产生的磁场就越大,当然也和电源线和信号线混放的距离有关。主要是手上没有示波器,无法看到具体的结果。
最严重的情况下,就是用扎线带把信号线和电源线扎在一起,小桢数据包的丢失率到达80%。测试长度50米
如果中间加上屏蔽的金属隔断物,同时隔断物接地,对信号传输的影响基本上就可以视做自然的信号噪声干扰。
回复
支持
反对
使用道具
举报
大嘴
当前离线
积分
141
12
#
大嘴
发表于 2002-7-5 15:48:00
应该没问题,不过最好坚决不同管,应为如果外皮破损的话,你想后果吧。
最好布管还是离开20CM好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
copartner
当前离线
积分
307
13
#
copartner
发表于 2002-7-5 21:17:00
可不可以把国标给我一份?
回复
支持
反对
使用道具
举报
hot
当前离线
积分
605
14
#
hot
发表于 2002-7-6 01:07:00
如果自己公司用就没问题,最好用屏蔽线。
回复
支持
反对
使用道具
举报
城市农民
当前离线
积分
589
15
#
城市农民
发表于 2002-7-6 11:26:00
用黄蜡管可试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
esmart
当前离线
积分
7449
16
#
esmart
发表于 2002-7-6 11:32:00
有强电压的话容易使线路不通或者干扰严重!!
当然也要防止老鼠什么之类的
回复
支持
反对
使用道具
举报
ayangv
当前离线
积分
34
17
#
ayangv
发表于 2002-7-7 09:40:00
在布线时最好穿管,而且最好保持一定距离》20cm以上
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城