请教一个关于楼控的问题,谢谢
请教一个关于楼控的问题,谢谢
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
请教一个关于楼控的问题,谢谢
请教一个关于楼控的问题,谢谢...
[复制链接]
dinogong
发布于: 2005-8-30 11:54
701 次浏览
7 位用户参与讨论
电梯直达
<b>请教一个关于楼控的问题,谢谢
</b>在洁净区内,要求房间温度控制在正负1度的情况下,送风、回风的变频器的频率设为一个固定值,只靠自动调节冷冻机组的冷水阀来达到恒温的目的。这种自控方案合理吗?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
YXG923
当前离线
积分
541
沙发
YXG923
发表于 2005-8-30 14:08:11
<P>不太合理:</P><P>1.冬季、夏季的控制情况不一样!</P><P>2.只动作冷水阀对冷冻机的控制要求比较高!</P><P>3.要达到正负1度的要求,过滤器也很重要(定期清洗)!</P><P>等等</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
tswl2000
当前离线
积分
1123
板凳
tswl2000
发表于 2005-8-30 17:46:24
<P>这里是不是还有个管道水压的问题,冷水机组的冷水阀不应该随便调节控制,管道压力变化很大</P><P>再说了,现在区域内温度控制已经有一套成熟的控制方案了,怎么还用这个</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
6263
当前离线
积分
708
地板
6263
发表于 2005-8-31 07:50:49
冷冻水的流量,压差的变化会使冷冻机故障停机,倒麻烦了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
yh_mi
当前离线
积分
286
5
#
yh_mi
发表于 2005-9-2 15:55:31
学习ING...................
回复
支持
反对
使用道具
举报
6263
当前离线
积分
708
6
#
6263
发表于 2005-9-2 20:53:28
<P>冷冻机的冷冻水有出口控制,入口控制一定要分清。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
6263
当前离线
积分
708
7
#
6263
发表于 2005-9-2 21:03:05
没说清楚!应该是:<P>冷冻机的冷冻水温度有出口控制,入口控制一定要分清。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
dennis723
当前离线
积分
654
8
#
dennis723
发表于 2005-9-10 15:14:15
<P>1、调节阀的控制P、I、D参数直接影响区域内温度控制的响应速度;</P>
<P>2、风量的控制在影响效率的同时主要体现在换气次数的标准要求和正负压的控制;</P>
<P>3、冷水机组的冷水阀的控制就如楼上各位所说。</P>
<P>4、现在风量的控制针对于房间,大多已采用风阀控制。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城