近期在做智能家居,其中家庭安防遇到一些问题。上海的地方标准厨房、卫生间是必须要安装红外探测器或窗磁,但安装之后的油烟、水汽问题如何解决?请各位指教。


作者: snow_stone    时间: 2005-8-10 14:13
是一个问题,有没有哪位高手回答一下呀。
作者: 游魂    时间: 2005-8-10 16:17
家居这一块基本没做过,本人认为要解决这咱问题,可能需要生产厂家来研发一种适合在家居场合使用的探头吧!!!当然,使用者也要注意些才行
作者: 打铁的男孩    时间: 2005-8-11 09:35
窗磁应该不会受影响,被动探头的话,可选用双鉴探测器或三技术的产品(这样不会受热源影响产生误报),应该可以解决问题,至于水汽、油烟可以通过选择合适的安装位置来解决,如可以放在卫生间的外面,选有探测区域较小的幕帘式探测器等
作者: maol    时间: 2005-8-11 14:15

多谢,楼上的朋友希望能留下联系方式,方便交流。QQ:2617492,MSN:maolian@hotmail.com


作者: 皮皮鸟    时间: 2005-8-11 14:47
以下是引用maol在2005-8-10 14:06:13的发言:

近期在做智能家居,其中家庭安防遇到一些问题。上海的地方标准厨房、卫生间是必须要安装红外探测器或窗磁,但安装之后的油烟、水汽问题如何解决?请各位指教。

最后再这些地方真正装的比较少!

特别是厨房!后来都是剪掉的。

本人认为在主卧室和客厅设置防区就可以了~一个幕帘和一个吸顶红外。其

他的报警按钮、门磁按照需安装。


作者: lianteng    时间: 2005-8-11 22:45
以下是引用maol在2005-8-10 14:06:13的发言:

近期在做智能家居,其中家庭安防遇到一些问题。上海的地方标准厨房、卫生间是必须要安装红外探测器或窗磁,但安装之后的油烟、水汽问题如何解决?请各位指教。

如果窗式是水平移动的,在内嵌窗框墙面靠外二侧安装光栅或嵌入式主动红外探头,也是不错选择哦,不仅上述问题得到避免,且误报(被动红外的弊端:用户住宅内自身活动引起被动红外误报)和漏报(窗磁的弊端:用户忘了关窗或案犯通过划碎玻璃进入产生的)可大大减少。


作者: oneortwo    时间: 2005-8-12 08:53
以下是引用皮皮鸟在2005-8-11 14:47:54的发言:

最后再这些地方真正装的比较少!

特别是厨房!后来都是剪掉的。

本人认为在主卧室和客厅设置防区就可以了~一个幕帘和一个吸顶红外。其

他的报警按钮、门磁按照需安装。

不同意以上看法!“特别是厨房!后来都是剪掉的

从烟台当地的盗窃发案情况来看,大部分盗窃是从厨房等夜间无人区域进入,将放置在客厅的皮包、衣袋中的手机、现金等物品洗劫一空后,扬长而去(并不进入卧室)。所以厨房阳台等区域必须考虑安装探头,只是要注意安装位置以避免水气及烟气等因素。7楼安装主动红外的方法倒是不错的方法。


作者: 皮皮鸟    时间: 2005-8-12 11:25

客厅有吸顶红外!

一般贵重物品放置2个地方,客厅和卧室。


作者: 皮皮鸟    时间: 2005-8-12 11:34

按照规范必须设计,实际很多都不用的!


作者: maol    时间: 2005-8-12 18:11

谢谢各位捧场!就是因为上海的地方标准是全国最严的,验收也是最严格的,所以必须到位。我现在采用的方式就是在客厅安装吸顶,但是也会影响使用,夜间去厨房、卫生间不方便。


作者: sugua    时间: 2005-8-12 23:41

你是做上海的小区吧?

上海的小区现在要求五项全能,其中一项就是家防。

其实家防的的主要功能,是在人员离家、睡觉的时候布防即可。因此什么水汽、油烟是与人同时存在的。但技防办验收后,由小区物业管理,小区物业不一定会强制要求每家每户都必需使用的,每家每户如果认真使用,会注意保护这些设备的