千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教一下110配线架问题...

[复制链接]
typhoon 发布于: 2005-8-5 09:05 723 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>进线是50对线缆 用户线是4心电话线</P>
<P>那如何选用110配线架 用几对的配什么模块?</P>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cold_rain 发表于 2005-8-5 09:08:44
进线50对,你就选用50对的110,全配5对块就好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
robinwang 发表于 2005-8-5 09:20:03
为了方便检查使用,建议你配2个5对的,10个4对的,比较方便记忆,一个4对模块2个电话线,正好多出一对,一个5对模块留一芯吧,当作备用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lajk 发表于 2005-8-5 09:26:10
<P>如果是机柜的话还是用100对110配线架方便管理,如果是一般的就采用楼上说的比较好的 </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
robinwang 发表于 2005-8-5 09:33:42
<P>呵呵,忘了楼上说的这个问题了,这个具体也要看用谁家的产品了,如果用的是19寸机架式的,就像楼上说的,采用100对的,直接安装就可以了,如果你选用的是类似康普的那种110配线架,在机柜里使用,反正都是要用安装背板的,100对还是50对就无所谓了。(我也不知道康普有没有50对的110配线架,反正我从来没用过,都使用的100对的)</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城