ganchuanli
积分
帖子
主题
各位XDJM,马上要安装NEC NEAX 7400 ICS M100的数字中继板了,请帮忙看看:
PBX已在使用,现+装数字中继做联通专线接入。共进货3张板,分别为:PN-30DTC ; SPN-4RSTB-C(AP) ; PZ-M542 。
请问:1、这些板卡安装的位置,有没有规定?
2、板卡的跳线?
3、中国联通的E1接入(BNC接口)连接在PZ-542的哪个BNC?
4、程序设置需要调试那几项(中国1号,做一个号码出局,比如8)
谢谢!!!
使用道具 举报
30DTC插AP槽,4RST插LT槽,M542插CPU.
机型为M100MX吧
报告:型号搞错了。
是M140...
现在中继板数据都调好了,通信正常,但是出现了一个告警:SUP告警灯常亮黄灯。客户一定要要把告警灯搞灭,我们的进货商说M140装了数字中继板就会亮告警灯,灭不掉。。 郁闷中,现在向各位求证是否属实!
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页