[讨论]空调水泵变频控制一拖三如何实现增减泵?...

[复制链接]
lsy61168 发布于: 2005-7-19 17:33 1502 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>三台30KW二级冷冻泵,现设计为一部90KW变频器,在不同负荷工况下,对水泵实行一台或二台、三台同时变频。</P>
<P>   从一台泵转换到二台泵运行、二台泵转换到三台泵运行时, 第一台泵应减频到设计最低频率,比如40HZ, 这时第二台泵又如何加载启动呢?</P>
<P>    应该不是在40HZ时第二台水泵的接触器直接闭合,水泵以较大电流启动吧!</P>
<P>    如果变频器继续降频,比如20HZ,再同时启动第二台水泵,那又会出现空调水流量过低、扬程不足、断时间断流现象发生。</P>
<P>    以上问题,如何解决,望各位同仁不吝告知。</P>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liaohb2004 发表于 2005-7-20 14:47:25
实际上大部分上述变频给水系统都是1台水泵变频运行,其余水泵工频运行,至于选择哪一台水泵变频运行,是随机的,或者用累积运行时间来决定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
whld722 发表于 2005-7-20 16:38:48
<P>为什么要设计一台90KW的变频器,集中输出,而不采取单一的楼主?</P><P>到目前为止,在工程中,还没有看到过你这样用法的。在电气原理上说的过去吗?期待中。。。。。。。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
whld722 发表于 2005-7-20 16:46:06
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>liaohb2004</I>在2005-7-20 14:47:25的发言:</B>
实际上大部分上述变频给水系统都是1台水泵变频运行,其余水泵工频运行,至于选择哪一台水泵变频运行,是随机的,或者用累积运行时间来决定.</DIV>
<P>这种控制模式的节能效果一般。如果考虑到后期节能问题的话,最后不要选这种模式本人觉得。最好还是3台泵都用变频控制。在大功率输出的时候,可以选择2台或者3台同时变频,平均负荷工作,这样有利于水泵的正常使用寿命,节能效果比较好。比如,为了满足流量和压力要求,一台水泵30KW满负荷运行的工耗,要比2台30KW的水泵,分别15KW运行工耗是要大20个百分点,具体分析,智能建筑暖通空调里有详细的介绍。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
acguy 发表于 2005-7-25 15:39:34
你想烧变频器吗?
不管你用什么频率直接启动,启动电流几乎不变。