千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教各位大侠,刚用CK主机,有点问题...

[复制链接]
daisheng2211 发布于: 2005-7-13 08:14 501 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、键盘和报警探头的电源正负极可否不从主机上接,另外单独供12V 直流电

2、报警探头上的TEMPER是不是防拆,可否不接

3、报警探头的DELAY是不是接主机的各个防区

本人刚接触报警系统,还望各位指点一二

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lianteng 发表于 2005-7-14 11:30:20
以下是引用daisheng2211在2005-7-13 8:14:59的发言:

1、键盘和报警探头的电源正负极可否不从主机上接,另外单独供12V 直流电

2、报警探头上的TEMPER是不是防拆,可否不接

3、报警探头的DELAY是不是接主机的各个防区

本人刚接触报警系统,还望各位指点一二

1.当然可以了。为什么不呢?

2.TEMPER是防拆,可不接。建议串接在该防区回路中,不然起不到防拆报警了。

3.报警探头的DELAY,我猜是常闭端口,不知你用的红外探测器是谁的品牌型号,常见的标注应该是[NC,C,NO]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuven 发表于 2005-7-14 14:00:58

键盘的电源不可另接,它三根线的,与绿色信号线共用接地线的,探头可以另接电源;

防拆可以不接的;

NC是常闭,NO是常开;

delay是延时的意思,你用什么报警探,这我就不大明白了!

回复 支持 反对

使用道具 举报