各位乡亲:

公司做弱电的,顺手做机房的接地,但设计图纸是用扁铁和角钢焊成铁笼子埋地,是有五个,两两相连(应该是比较老的方式了吧),由于没接触过,现在和监理对它的样子有分歧,网上也没找到相关的资料,看哪位乡亲能指点一下,还有具体的要求。谢谢啦!·

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wbgc 发表于 2005-7-6 16:40:11

我的邮箱:

WBGC@SINA.COM

WANGB@NJU-BJ.COM

Q:21530719

谢谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luoyu4919 发表于 2005-7-6 23:07:16
这种做法是没有问题的,水平接地体用扁钢,垂直接地体用角钢也是一种比较常规的做法,关键是垂直接地体的根数和水平接地体的有效长度需要计算,有问题可以找我