TD88的问题...

[复制链接]
sxh890 发布于: 2005-7-2 10:44 716 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

昨天晚上意外拉电,今天早上就出现了打不了长途,正常的应该是在下班以后长途有限制,望大哥指点!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gong_chan 发表于 2005-7-2 22:09:40

呵呵,检查一下你的时间准确不!

可能是交换机的时钟出错啦,改回正常时间就可以了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wjnj 发表于 2005-7-3 08:42:19
系统工作模式不对,检查一下日夜模式,再切换回来就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yefeng6688 发表于 2006-1-10 11:02:12

同上

回复 支持 反对

使用道具 举报