千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

平衡阀可不可以用碟阀??...

[复制链接]
图纸鳄鱼 发布于: 2005-7-1 09:40 1156 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟最近做了一个工程,其中冷冻水主供回水管之间设计有一个平衡阀,采用的是天津塘沽DN200的碟阀,现在调试的人说不能用碟阀,没法控制开度,我想问问各位高手平衡阀可不可以用碟阀(碟阀+模拟量执行器)???
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
不阴天 发表于 2005-7-1 10:32:16
控制供水压力和回水压力间的水压值,蝶阀加在旁通上(碟阀+模拟量执行器),这应该没有问题呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
图纸鳄鱼 发表于 2005-7-1 10:56:55
<P>调试的人说碟阀的开度不是线性关系,不好控制</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
不阴天 发表于 2005-7-1 15:54:12
<P>你不是说已经加上了模拟量的执行器了么?DN200的阀控制压差,很多都是用蝶阀呀!</P><P>哪里的工程,谁做的控制呢?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lau_x 发表于 2005-7-1 16:48:45
DN200最好用截止阀,碟阀精度不高.但考虑到成本问题,还是用碟阀比较合适.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
weibinye 发表于 2005-7-1 19:43:22
<P>负荷的变化通常是很慢的,两种类型的阀门我都在不同的工程中用过,没有控制精度的问题存在。所以选什么类型的阀门就业主的接受程度了,还有就是哪个更赚钱.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
韩成洲 发表于 2005-7-2 01:55:12
<P>用座阀更好,但进口的一般最大DN150,丹佛斯有DN200调节座阀,你也可以考虑缩径到DN150(压差旁通阀一般也就80-150),应该没有什么问题。</P><P>用国产阀同上一样,最好也用座阀,当然碟阀也可以酬和用</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
诲人不倦 发表于 2005-7-2 09:18:46
<P 10.5pt? mso-char-indent-size: 2.0; mso-char-indent-count: 12pt; LINE-HEIGHT: 21pt; TEXT-INDENT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm>蝶阀做供回水平衡阀,肯定是可以使用的(50个以上工程验证)。但由于蝶阀是快开特性,调节效果肯定是不好的。因为价廉,很多进口系统都在这么用。一般用户验收也看不出问题,但有糊弄用户之嫌。
<P >如即要降低成本,又要物美,可以使用带有分流瓣的SIEMENS蝶阀,它已将蝶阀的快开特性处理为等百分比特性,装在水路上自然为线性的了,效果与坐阀等同。但目前只有DN150以上其价格才较有竞争力,口径越大,使用其越经济。<p></p></P>


[此贴子已经被作者于2005-7-2 13:20:22编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城