<P>霍尼韦尔楼控网络中,有两种BUS。C 和E</P>
<P>在系统设计时是优先选用CBUS,还是优先选用EBUS架构?</P>
<P>霍尼韦尔为什么在系统中使用两种BUS,搞得系统好复杂。</P>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szmszm 发表于 2005-7-1 12:45:21
<P>据偶所知,EXCEL 10控制器是采用E BUS的,而目前的EXCEL 50 ,80 ,100,500这些控制器都是C BUS的,所以设计时当然采用 C BUS了,不知对否?我是做西门子的,对H不太了解,愿与各位交流。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
riching 发表于 2005-7-1 15:46:37
<P>CBUS是霍尼韦尔的传统网络结构,相对比较稳定。</P><P>EBUS是霍尼韦尔近几年才有网络结构,主要是由一堆LONWORKS设备(如楼上说的XL 10)构成,布线比较简单。</P><P>现在很多项目使用霍尼韦尔产品,都采用CBUS+EBUS结构(由主要的DDC组成CBUS网,跟着DDC后面再挂LONWORKS设备构成EBUS网)。</P><P>很少项目采用全EBUS结构,因为全EBUS结构调试比较复杂。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
韩成洲 发表于 2005-7-2 01:57:13
跟控制面积和距离有关,LON或不LON
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
msdos1.0 发表于 2005-7-2 11:28:33
<P>4楼能再说清楚些吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
whamye 发表于 2005-7-3 11:32:36
<P>我比较同意3楼的说法,我碰过一个项目,有很多风机盘管,</P><P>正常是用XL10控制每个风机盘管,组成E BUS。实际上改成XL100</P><P>了,和其它XL500一起组成C BUS。估计就是因调试复杂。</P><P>对于控制距离,DDC XL500下面再挂LON就能解决问题了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
silence2008 发表于 2005-7-3 17:03:09
<P>应该是LON-BUS与C-BUS吧.</P><P>HW的大型DDC基本上都支持两种通信协议,C-BUS通过BNA转到网络,在被控设备较集中时使用,成本低些.</P><P>LON必须通过第三方的I.LION600或1000才可转换,适合园区建筑设备监控,成本贵一些.</P><P>HW的远端模块与DDC之间一般都采用LON-BUS</P><P>,,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liaohb2004 发表于 2005-7-18 15:21:10
请问蜘蛛侠,采用LON-BUS的DDC 模块配置和网络跟C-BUS有什么不同?I LON-600和ILON1000同EBI的网络连接有什么不同?