<P>光纤芯数<B ><U>根据《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中综合配置的要求为每48个数据点配置2芯光纤,同时考虑备份.</U></B></P>
<P>如果层配线间管理了48以上个数据点,带光接口的交换机是不是要配多台? 50个数据点是不是要配置2台带光接口的光端机?</P>
<P><b><U>48个数据点配置2芯光纤,</U></b>这是怎么计算出来的?</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
一般我不说
当前离线
积分
343
沙发
一般我不说
发表于 2005-6-28 15:14:30
<P>我来说下吧!国家规范的制定一般都是按照比较优化的设计考虑制定的!</P><P>MDF到IDF主干的考虑是由IDF所支配的用户数量而决定的!这个公式大家都知道我就不说了!每48个数据用户必须配2芯的光纤其实就是按照普遍通用的数据交换机来定的.因为普遍的数据交换机都是24口或48口的!</P><P>至于超过48个用户是否需要增加一台配置光纤模块的交换机!这个要看实际应用.有些情况是可以有多个标准套用的</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
njdf
当前离线
积分
8829
板凳
njdf
发表于 2005-6-28 15:21:30
<P>一般IDF到MDF能用到的也就是2芯,通常会放4芯或6芯,其中的做为备份,IDF中的交换机可能超过48个口,一般我们不会这么做,考虑到成本!交换机机多的话一般做堆叠!差一点的用级联!然后通过一对光纤上联到MDF!</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-28 15:25:05编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
njdf
当前离线
积分
8829
地板
njdf
发表于 2005-6-28 15:28:56
另你只有50点没有必要用两路光纤上联到主交换机!也太浪费啦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
tjxtzjs
当前离线
积分
1220
5
#
tjxtzjs
发表于 2005-6-29 11:55:29
你说的情况在标准中是指的“综合配置”中的规定,这是标准中的最高配置。一般不必追求标准中的最高配置。用“基本配置”足以。还有“最低配置”呢。后两种情况都不规定光纤数量,能用即可。
回复
支持
反对
使用道具
举报
一般我不说
当前离线
积分
343
6
#
一般我不说
发表于 2005-6-29 16:44:18
<P>这个完全不是问题啊!</P><P>主干8芯万兆光纤!完全符合标准</P><P>可以用12口的光交换机做主干交换机然后配多个带2个光纤模块的子交换机</P><P>如果客户问起主干瓶颈的问题!(大家都知道任何一个网络都是有瓶颈的这个是无法避免的)我们可以解释这个是在最合理的范围内最优化的方案!已经最大化的在物理结构上减少了瓶颈的存在.如果发现以后需要进一步升级也是先升级网络硬件.</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城