来1000BBS较久了,今天闲来无事,算是谈一点体会吧,做过的朋友莫见笑,呵呵(下文忽略细节,抱歉)
博世迪信总线式主机7400xi,因价格较高,用的较少。我们最近做过的一套厂区系统,在控制端做如下设计:
主机:迪信7400XI(门卫室)
继电输出模块:32B(门卫室)
模拟地图:我们自己画图,写真板上焊LED管制做,面积1平方米(门卫室)
232扩展板:7412(该板被我们用于和800米外的电脑机房的电脑相连)
软件:迪信CMS7000-500软件(电脑机房)
线缆:主机至电脑机房:RVV4*1.5(接RBGY)
曾经与迪信技术人员讨论多次,对方明确表示,正确的线路接法是:主机--800米线缆--7412--电脑+软件--32B--模拟地图,即32B要挂在电脑COM之后,7412和32B不能并联共同使用。这样一来,布线上重复,而且要增加更多接口设备
我们在调试的时候,直接将7412和32B并联在主机上,先调试好32B,保证模拟地图正常使用,然后再调试7412,果然发现,7412不能工作。是否真的象迪信所说,不能并联使用?
后来,我们先拨掉32B的RBGY接线,再单独调试7412,一次成功。然后在此基础上,将32B接到主机的RBGY端,结果发现,32B和7412能够并联使用。
心得:32B其实仅是开关量,不会在使用中产生较大的工作电流,因此迪信技术人员所担心的设备太多烧主机,是不必要的。不过7412和32B,在调试时,确实无法共同使用,只有单独调试正常,再并接,才能各自正常工作。
另:此种接法,CMS7000-500软件的布防,只能使用紧急布防方式,才能唤起主机与键盘和32B的工作,实现真正的联动。
[此贴子已经被作者于2005-6-26 23:28:36编辑过]
|