在长距离的情况下面485线需要做双绞吗?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
win0715 发表于 2005-6-14 11:32:26
距离超过50M以后最好是用别的信号线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
眼神 发表于 2005-6-15 11:06:08
必须双绞但屏蔽不屏蔽没多大要求看工程报价及利润
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
寒雨清风 发表于 2005-6-15 11:25:02
485和232的线缆不是有标准的吗?双绞不双绞的,是怎么回事儿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wang050218 发表于 2005-6-15 15:34:31

以下是PELCO 关于RS485的建议:

RS485通信的最长距离24GAUGE(0.8mm平方)为1219米.PELCO建议用屏蔽的双绞线比如BELDEN9843,或与EIA RS485要求相同的线缆.