千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 红外对射误报问题 [打印本页]

作者: tianxinyu    时间: 2005-6-8 10:27
标题: 红外对射误报问题
安装的室外艾礼福红外对射探头每天在7:30分左右准时报警,其实并没有警情,请问各位大侠原因何在?
作者: 皮皮鸟    时间: 2005-6-8 10:59
你早上7.30左右去探测器那里等,看看是否有日出的阳光或者是早上的汽车的灯光找到探测器
作者: 游魂    时间: 2005-6-8 11:40
以下是引用皮皮鸟在2005-6-8 10:59:59的发言: 你早上7.30左右去探测器那里等,看看是否有日出的阳光或者是早上的汽车的灯光找到探测器
呵呵,也有可能是有只皮皮鸟在那抓虫吃呢,
作者: baoju    时间: 2005-6-8 15:01
鸟儿也没有可能准时起床的吧?
作者: humphrey    时间: 2005-6-9 22:39

这你要检查1.接受端安装朝向,2.对射安装的高度,3.对射外壳对强光的滤光性能,4.在国产品牌中不可用看上去是凹凸镜片的对射.


作者: humphrey    时间: 2005-6-9 22:39

以上第四点应该是被我说中的


作者: tianxinyu    时间: 2005-6-10 14:31

多谢各位,估计是虑光不行,已经处理好了


作者: humphrey    时间: 2005-6-11 12:59
没事
作者: wudihui    时间: 2007-5-15 20:18

作者: wudihui    时间: 2007-5-15 20:22

我现在用的BOSCH100米的每天都傍晚5-6点也准时报警,郁闷不知道是怎么回事情,保安在那里看着什么东西也没有也误报,

我晕


作者: sevenco    时间: 2007-5-17 21:34

我门用的艾礼福 也是经常误报,是安装的问题还是艾礼福本身的问题啊






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2