UPS电池延时时间如何计算?假设有一台6KVAUPS,负载为服务器和交换机,约为3KW,电池为100AH,12V电池20块串联。请问这组电池可以延时多长时间?如何计算?
作者: maxim    时间: 2005-6-4 02:24

6K的机器一般电压是240V

简单的算就是240V/12V=20(20就是需要电池的节数)

6000/240=25*4=100

所以应该是后备时间4小时

不同品牌的UPS不一样的


作者: maxim    时间: 2005-6-4 02:26

上面的那种方法不是很准确的

是大概的时间

具体要看UPS和电池了


作者: mjun_lu    时间: 2005-6-6 10:53

我来顶


作者: maxim    时间: 2005-6-7 09:42

楼上的大哥,最近忙什么呢


作者: xumaomao    时间: 2005-6-9 14:22
有没有更准确的方法
作者: 腊肠    时间: 2005-6-9 18:57

输出功率因数*6000VA / 10V*20(电池终了电压估算) = 最大放电电流

最大电流乘个估计系数,0.5~0.8都说得过去,估出近似平均放电电流

查电池的放电曲线,得出特定延时下电流,假设是2小时0.4C的情况下,用平均放电电流/0.4

比如最大电流为27A,取0.7估计系数得19A

19A/0.4,大概得50

那么要2小时后备的话,用63AH的电池就可以了(大于50)

假设4小时放电时间,查放电曲线电流是0.2C的话,就是19/0.2大概100

4小时后备用100AH电池可以满足。

也是有着很大估算误差的办法,不过起码理论上说得过去

主要取决于负载,电池放电曲线和经验估计值

不过据偶所知很多代理都是用2楼的算法,省事,在不需要跟客户讲解的时候也能蒙过去嘿嘿


作者: 腊肠    时间: 2005-6-9 19:04

对于楼主的情况,如果假设放电曲线是2小时0.4C,4小时0.2C,6小时0.1C的话,那么就是

I MAX :3000/200=15A,平均估算为10A

2小时需要24AH,4小时需要63AH,6小时需要100AH

也就是100AH能顶6小时

很粗略的估算,仅原理而已,关键还是取决于电池的放电曲线呵呵


作者: 华德智能    时间: 2005-7-15 15:21
楼主好象没考虑逆变器效率!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 电源供应商    时间: 2005-7-20 15:02

功率因数*UPS额定容量*后备时间(小时)/标称电压=???AH

当???AH>100AH 就除以2(就要再增加一组电池) 以此类推

电池数量的确定:标称电压/12V

例:6KVA 8小时

0.7*6000*8/240=140

140/2=70

所以要 40节65AH的电池。

[此贴子已经被作者于2005-7-20 15:06:10编辑过]

作者: 电源供应商    时间: 2005-7-20 15:07
反推回去,或正推。就知道结果了。
作者: networkli    时间: 2005-7-27 15:12

楼上的大哥,你的意思我没有明白,能详细介绍下每步的意思吗


作者: niuhewo    时间: 2005-8-1 16:26

是呀

我也没有明白呀楼上的大哥

能不能讲明白点


作者: Saaam    时间: 2005-8-25 09:38
up
作者: qt-lzy    时间: 2005-8-25 12:23

有没有更好的方法来计算?


作者: netgos    时间: 2005-8-25 14:06

看看,学习中


作者: netgos    时间: 2005-8-25 14:06

看看,学习中


作者: JSIE    时间: 2005-9-1 17:24

說法太多,不統一。有權威一點的說法嗎?


作者: freezsk    时间: 2005-9-2 12:49
长知识
作者: sxinyying    时间: 2005-9-2 16:59

功率因数*UPS额定容量*后备时间(小时)/标称电压=???AH

我赞成这种算法,

当结果大于100AH时可以用200AH或更大的,但一般工程中都采用100AH/12V或<100AH/12V.这样在计算结果>100时就采取多组电池,比如结果为333,那么可以用4组100AH/12V,或者用5组65AH.总之要经济合理


作者: jianha    时间: 2005-9-15 22:32

学习学习!


作者: wangweiyr    时间: 2005-9-24 11:13

谢谢,受益匪浅。


作者: xqr_8818    时间: 2005-9-26 16:13

我们正在找寻合作伙伴,在业务上,如果有可能,看看能否有机会合作?

我们公司主要做艾默生网络能源全系列产品,如:UPS、蓄电池、机房专用精密空调、自动切换。开关、动力网络保护产品、通信电源、印刷板板装电源、客户定制电源、低压配电和精密配电柜、动力设备及环境监控系统、电力操作电源等领域。主要在IDC机房运用很多。

是为数不多的艾默生高级授权分销商。

价格,服务,供货很有优势。

花旗银行是我公司的客户。

这是我的联系方式,13801940466 。徐庆荣。 Xqr@jingneng.com.cn

公司名称:上海京能实业发展有限公司

地址:上海浦东临沂路128-305室

电话:021-50895542 50905473


作者: eddie007    时间: 2005-9-26 20:12
以下是引用maxim在2005-6-4 2:24:12的发言:

6K的机器一般电压是240V

简单的算就是240V/12V=20(20就是需要电池的节数)

6000/240=25*4=100

所以应该是后备时间4小时

不同品牌的UPS不一样的

ups的后备时间与负载没有关系吗?

我有两台电脑加显示器,用1KVA的UPS够吗?


作者: xzj0311    时间: 2005-10-18 13:54
学习
作者: 晴兽    时间: 2005-10-20 22:26

功率因数是多少?有个固定值没有?

标称电压是电池的还是UPS的?

要40节65AH的电池。《———这个怎么出来的?


作者: zlflove    时间: 2005-10-28 15:11
UPS功率值*1000*延时时间/12*电池组数=电池(AH)
作者: sisi920    时间: 2005-11-3 10:10
以下是引用腊肠在2005-6-9 18:57:42的发言:

作者: yinggw    时间: 2005-11-21 13:51

权威的:计算公式:P= PN×COSφ×1000/( N×η) I= PN×COSφ×1000/(η×V×N )

先算出电池的直流功率或电流(终止电压设定:1.75v),再查要选用的电池技术参数。(η是UPS逆变器的效率=0.95-0.7)


作者: gkx2005    时间: 2006-5-29 11:11

有没有更好的方法来计算?


作者: yinggw    时间: 2006-5-29 14:28

后备时间不是用公式乘除就能计算的,那是估算。

蓄电池厂家提供的蓄电池的功率、电流数据是有它的道理的,否则提供数据的就没意义了


作者: huangyz888    时间: 2006-8-10 17:37
支持,最直接方法就是做放电试验
作者: powney    时间: 2006-11-16 09:03
学习
作者: wlkyk    时间: 2006-11-22 13:30

没有准确的算法,后备时间取决于好多因数,UPS本身的好坏,负载的大小,以及蓄电池等等。


作者: xiehouqiyuan    时间: 2008-4-23 14:23
以下是引用晴兽在2005-10-20 22:26:07的发言:

功率因数是多少?有个固定值没有?

标称电压是电池的还是UPS的?

要40节65AH的电池。《———这个怎么出来的?

UP,看了好久,产生了同这位仁兄一样的疑问,有谁能帮忙回答一下?


作者: 主力    时间: 2008-7-9 14:36

约为8小时

计算如下:蓄电池容量100Ah * 电池组端电压240V / 负载功率3000W = 8 小时


作者: caca412    时间: 2008-7-22 10:48
   蓄电池容量*电压/功率因数(一般为0.7)*主机额定功率=放电时间
作者: dlpansg    时间: 2008-8-5 15:18

作者: njzzj    时间: 2008-8-23 12:03
学习中!!!
作者: wangrongqing    时间: 2009-2-25 00:28
我看了N次为什么都理解不了,希望各位前辈再具体一点!
作者: tsjy2009    时间: 2009-2-26 20:41
     7楼的算法是比较相对准确的,但是其中估算系数不是很科学,有条件最好实测一下的实际负载的容量。另外UPS的实际能量转换效率在90到94%之间,应当考虑进去,还有注意到市场上卖的电池容量普遍不足,能达到标称容量80%已经很不错了,如果给自已配UPS电池还是选高一档的电池容量比较好。2楼的算法就差得更远了。
[此贴子已经被作者于2009-2-27 20:07:00编辑过]

作者: qlq0030    时间: 2009-3-1 19:05
tongyi!!!!!!
作者: dpd5x5    时间: 2009-4-10 15:25

 


作者: gy8905670    时间: 2009-4-10 17:26

学习长知识

 


作者: liulang1013    时间: 2009-4-13 17:13

长知识


作者: dhb0716    时间: 2009-4-13 17:59
学习了
作者: dpd5x5    时间: 2009-4-14 15:35

不清楚


作者: ling000    时间: 2009-4-16 17:29

学习了。。。


作者: third789    时间: 2009-4-19 17:26
有点复杂了,呵呵
作者: wqs413    时间: 2009-4-22 14:59
不错
作者: kofzhi    时间: 2009-4-29 11:08
总功耗*1.5/0.8
作者: zzzsantiao    时间: 2009-4-30 09:09
以前会算  后来都是厂家给配  所以漫漫就给忘了 ………………
作者: xqzzgboy    时间: 2009-5-3 11:49

好像有一张计算表之内的东东!.不知道是什么了


作者: kofzhi    时间: 2009-5-5 13:40

好东西,大家学习


作者: dongxuezhong    时间: 2009-5-5 16:44

学习中,哈哈

 


作者: zm1000    时间: 2009-5-6 10:31
之要经济合理

作者: xbs1234    时间: 2009-5-6 11:59

作者: xbs1234    时间: 2009-5-6 16:21
就是看不明白
作者: guangdang    时间: 2009-5-7 02:38
有确定的答案码
作者: skyctm    时间: 2009-5-7 09:03
好好学习!
作者: zhangyt1017    时间: 2009-5-7 17:25
不懂
作者: 米罗卡    时间: 2009-5-20 14:49

相當的不錯

 


作者: herry1457    时间: 2009-5-20 15:24

 






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2