千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

多台二级冷冻泵并连运行的变频控制方式如何确定?...

[复制链接]
lsy61168 发布于: 2005-6-2 21:56 3190 次浏览 32 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>       现工程中,设计院设计的三台的22KW冷冻泵并连运行,三种工况为:1-单台变频, 2-一台变频加一台工频同时工作,3-一台变频加二台工频同时工作,由于变频泵与工频泵的压头不一样,是否会出现变频泵供不出水或效率低下的现象,求各位流体或控制大拿解答此等难题。</P>
<P>     如果三台水泵同时变频又如何呢?设计院的回答是会引起系统失稳,大家有相应工程经验或成功案可以解难吗,请告知!</P>
<P>     THANKS   A  LOT!</P>

<P>如谁能正确解答,奉送空调新风量BA控制节能计算书一份!</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-2 22:04:17编辑过]

回复

使用道具 举报

已有32人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zsj008od 发表于 2005-6-3 00:35:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lsy61168 发表于 2005-6-10 16:12:07
<P>谢谢 <b><FONT color=#000066>zsj008od </FONT></b></P><P><b><FONT color=#000066>幸好我代表甲方,BA工程商脑细胞要坏死了。</FONT></b></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
durian 发表于 2005-6-10 16:43:31
<P>xuexiing!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jiangwenchan 发表于 2005-6-10 17:40:59
哈哈,二楼的,精辟!我还以为是谁呢,有这么高水平!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
acguy 发表于 2005-6-11 07:16:21
hoho,22kw变频器万把块,不贵。
三台同时变频会失稳,天下奇谈。定+变是公认的难调。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gekunkun 发表于 2005-6-14 11:17:06
<P>我们接了这样的工程,我的方案是每台都配一个变频器。但是老总说成本高。只好用一台了,定加变!!但是我们那个有两组二级泵,一组7台另一组9台!让我去死吧!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kindman 发表于 2005-6-15 10:57:14
<P>真的好麻烦,但做好一套,下面的就容易多了</P><P>加油吧!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
keen_zero 发表于 2005-6-15 14:29:19
<P></P><P>设定压差时小心瓶颈问题:当你的1台公频泵和1台变频泵(全速)刚好不够用,而开2台公频泵加1台变频泵(最小变频)又过了,就会导致1台公频泵反复启动</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
basystem 发表于 2005-6-16 00:29:09
这个时候应该开旁通阀了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
raydong 发表于 2005-6-16 22:44:23
<P>一变频率多公频的并联控制,理论上会引起水泵气蚀。</P><P>天津房屋设计院的暖通总工解释过。具体内容不记得了。有搞水泵的朋友,请为大家解释一下。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wxl_1205 发表于 2005-6-17 10:41:02
22Kw的水泵所配的变频器,没有多少钱.三台加起来不会超过4万元.建议都采用变频来控制,这样对整个系统的控制比较方便,从节能的角度讲也很有好处.瓶颈的现象不会出现.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jkhxy2002 发表于 2005-6-20 12:47:35
<P>有哪位有关于BA节能的方法可以发mail给我,我们今年要开始着手这事,希望大家能够提供思路.</P>

<P><a href="mailtjkhxy@jkinfo.com.cn" target="_blank" >jkhxy@jkinfo.com.cn</A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
whld722 发表于 2005-6-21 16:52:16
<P>回答楼上的朋友--------BA系统的分散控制系统比较多,主要分为新风机组、空调机组、冷冻站循环泵系统等。具体想了解那部分的,可以提出了,加一详细的论证。</P><P>针对冷冻站循环泵系统的控制,目前主要是分为 1、全部工频运行2、一台或几部分变频剩余的部分工频运行3、全部采用变频控制。</P><P>1、此模式肯定没有任何节约能源可考虑了。有也就是基于常规运行时间等来实现。无成本回收可论。</P><P>2、投资相对来说不算太高,能达到一顶的能源节约,但控制流程等比较复杂。</P><P>3、前期投资比较高,但是,比第2种模式节约能源要高出至少20个百分点。控制流程简单!成本回收比较前2种慢!</P><P>下班了,就先说这么多吧,如果有兴趣的话,可以继续做深入的讨论。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zsj008od 发表于 2005-6-29 22:25:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
爱较真 发表于 2008-8-18 15:57:03
我也顶下,希望更多人回答下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
aadog 发表于 2008-9-28 01:05:51
<p>正在做一个冷冻站的监控</p><p>要求做到节能 也就是水泵全部变频</p><p>正想着怎么搞呢</p><p>看看 看看 看看</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
楼控关注者 发表于 2008-9-28 08:43:23
<p>顶,有做过的同志出来说一说</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
shenyangwell 发表于 2008-10-17 15:46:43
都是高手,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wei210028 发表于 2009-10-28 14:53:25
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_14">
<p>回答楼上的朋友--------BA系统的分散控制系统比较多,主要分为新风机组、空调机组、冷冻站循环泵系统等。具体想了解那部分的,可以提出了,加一详细的论证。</p>
<p>针对冷冻站循环泵系统的控制,目前主要是分为 1、全部工频运行2、一台或几部分变频剩余的部分工频运行3、全部采用变频控制。</p>
<p>1、此模式肯定没有任何节约能源可考虑了。有也就是基于常规运行时间等来实现。无成本回收可论。</p>
<p>2、投资相对来说不算太高,能达到一顶的能源节约,但控制流程等比较复杂。</p>
<p>3、前期投资比较高,但是,比第2种模式节约能源要高出至少20个百分点。控制流程简单!成本回收比较前2种慢!</p>
<p>下班了,就先说这么多吧,如果有兴趣的话,可以继续做深入的讨论。</p></div><br/>正在做类似项目,感觉2应该还是比较节能的吧?控制是复杂了,但3取的反馈信号是同一点吧?是不是多台要变频一起变?有点浪费吧?
回复 支持 反对