[求助]桥架下面的托架,每一根都要固定吗?...

[复制链接]
qd_lzg 发布于: 2005-5-26 17:25 829 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

某工程

需要吊装桥架

吊筋下面连着托架

托架托着桥架

问:每一根托架都要和桥架固定一起吗?

是否可以间隔,每隔一根固定一根可以吗?

规范允许吗?

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2005-5-26 17:28:20
0.8--1.2M
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2005-5-27 13:55:13
最好是每一根都固定,不过规范上有没有这方面的要求俺没注意,你可以去查一下相关规范