求助,LON总线与电源线同一根管...

[复制链接]
liuyuanjin 发布于: 2005-5-20 19:21 566 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
LON总线(双绞线)与电源线同走一根管可以吗,电源线对LON总的的干扰大吗,有没有一个标准的距离
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
地球村 发表于 2005-6-15 17:13:46
<P>除非你是用带屏蔽的双绞线,否则永远不可以这样做!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
老忘 发表于 2005-6-15 17:25:19
<P>不论是否屏蔽,都不建议这样</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
weiling1110 发表于 2005-6-16 08:52:18
<P>就是,短时间可能不会出问题,但是时间长了,就难说了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
道士 发表于 2005-6-16 09:10:28
末端与强电放在一起也是没办法的