千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电话信号问题...

[复制链接]
zannlm 发布于: 2005-5-19 14:35 664 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

安装电信的直拨电话到我们机房,从机房到我们用户办公室是我们的线缆(800米),出现通话有噪音、有些长途传真接收不到,换传真机问题还在?请问应从哪里检查问题

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huzhjun 发表于 2005-5-19 16:45:10
路过的...学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
junje 发表于 2005-5-19 17:27:26
学习啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kithy 发表于 2005-5-19 17:31:18
這個問題好辦啊:會不會信號端和末端沒有接觸好,另外,是不是施工造成可能有信號干擾,實在不行你就換一對信號吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
田夫 发表于 2005-5-30 18:19:41
同意楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
豆儿 发表于 2005-5-31 10:25:35

我说一下吧、你用的电缆是YHH的吗?

我想要是的话就没有问题,你要是用电话外缆蓝皮的,

好就会有问题。再看看是不是接触不良。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
调调pbx 发表于 2005-5-31 14:55:53

你是怎么接的?用的什么电缆?这个是有特殊要求的!!因为距离较远,信号摔减很大!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kimshi 发表于 2005-6-1 09:30:57

我也估计是距离太远而产生的信号衰减问题

要看你用的什么电缆的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
anffernee 发表于 2005-6-1 23:05:28

800米应该不存在什么衰减问题,用户线缆到3公里之外才会有明显的衰减问题。

不过还要看用的什么缆。

建议像楼上几位说的,查查接触问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
edison2005 发表于 2005-6-2 11:01:48
是配线架接接触,有可能有点短路,还有线太长,直经太小。买好线直经大点的 0K?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城