我们给一家工厂刚安装了DEHN BLITZDUCTOR CT 系列的电话信号防雷器,产品如图:

当时安装后测试,对电话没什么影响,但是现在那家工厂突然打电话说,这段时间不能打电话!我怀疑可能是他的电话交换机的问题,可是他说已经叫安装交换机的人来重新设置过了!

我现在就郁闷,有高手提供一下意见吗?能不能猜测可能是哪里的问题!

感谢!!

[此贴子已经被作者于2005-5-19 17:12:22编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2005-5-18 09:19:44
关注,希望有实际经验的出来回答一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jianma 发表于 2005-5-18 09:36:51

希望高手指点

在线等!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
223328 发表于 2005-5-18 10:08:19

无论防雷器是否坏掉了 是否不能工作,个人经验,都是电话交换机或者其他地方出了问题.

原因很简单,

因为防雷器本身是处于等待状态,是不参与正常的信号传输.

只有雷电流冲击的瞬间,防雷器才瞬间导通,把冲击电流泄放到接地网上.过后防雷器又恢复到等待状态.

我说的可能不是很规范,但是防雷器的工作原理就是这样.

现在的情况明显是这个工厂的人不懂这个道理,

但是作为一个采购\安装防雷器的技术工程师 ,不懂的话,就有点说不过去了.

加强学习吧

共同提高防雷意识.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
223328 发表于 2005-5-18 10:11:26

有一种可能,就是防雷器的参数可能和交换机不是很匹配.

但这个可能性很小.特别是DEHN.

另外还有可能是买到了假货,造成信号干扰问题,这个倒是很可能.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
游魂 发表于 2005-5-18 10:44:31
不会是电信中继线的问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Cindy_Gong 发表于 2005-5-18 21:28:43
支持班长说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jianma 发表于 2005-5-19 08:56:40
以下是引用223328在2005-5-18 10:08:19的发言:

我是初做防雷,其实很多都不懂,我也不是什么专业人事,反正就是个小技术员,只负责帮忙装一下,以前没玩过,感到新鲜嘛,嘿嘿!

以后不懂的还请多多赐教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
223328 发表于 2005-5-19 12:24:30

可能这个问题要放到电话交换机论坛,看那里的人碰到过这个问题没有,有没有别的看法和思路,

另外,DEHN 应该是德国进口的吧?怎么生产线在国内?

________这个问题我没去打听和落实过,如果我搞错了,别笑话我。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
feiyan 发表于 2005-5-19 15:22:49

受教了!

[此贴子已经被作者于2005-5-19 15:35:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jianma 发表于 2005-5-19 15:56:11
以下是引用223328在2005-5-19 12:24:30的发言:

可能这个问题要放到电话交换机论坛,看那里的人碰到过这个问题没有,有没有别的看法和思路,

另外,DEHN 应该是德国进口的吧?怎么生产线在国内?

________这个问题我没去打听和落实过,如果我搞错了,别笑话我。

哦,说错了,口误,是代理商,我们和他们都确认过,不会有假!

如果是电话交换机的问题,那直接接上交换机怎么又能打通呢?确实很郁闷啊!

斑竹在吗??劳烦帮忙转到"电话交换机"里面去啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
天堂@笨小孩 发表于 2005-5-24 09:47:41
期盼知道答案,换个品牌防雷器试试!或者你的接法上会不会有错误?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
天堂@笨小孩 发表于 2005-5-24 10:05:51

或者考虑产品的选型上是否正确?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tigeryan 发表于 2005-5-24 10:57:27

我想可能是你的选型有点问题.不是品牌的问题.

我大体看了你的参数好象是额定5VDC,UC最大持续工作电压6.0V-4.2V建议你进一步的确认一下.

然后你去问交换机厂家,他们的脉冲电压到底是多少.或许你换成50V也许会有好.

还有一点就是你的插入损耗是不是过大了.一般不准大于0.2Db.注意你的线头........

[此贴子已经被作者于2005-5-24 11:07:00编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
天堂@笨小孩 发表于 2005-5-25 09:08:32

是啊,很有可能是选的这个产品工作电压过低了。。一接上就是处于断路的状态了。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
天堂@笨小孩 发表于 2005-5-25 10:43:49
插入损耗《0.2dB是不是太高了啊,,一般应该是小于0.5dB吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
tigeryan 发表于 2005-5-25 14:02:00
以下是引用223328在2005-5-19 12:24:30的发言:

可能这个问题要放到电话交换机论坛,看那里的人碰到过这个问题没有,有没有别的看法和思路,

另外,DEHN 应该是德国进口的吧?怎么生产线在国内?

________这个问题我没去打听和落实过,如果我搞错了,别笑话我。

如不提供报关单.说那儿都行.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
foxlex 发表于 2005-7-23 11:57:44
15楼说得很专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
dg-kld 发表于 2005-7-31 14:28:43

能说说交换机是什么品牌的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ASP 发表于 2005-8-3 15:45:01

如果如15楼描述的参数,能用才怪!

即使不是15楼描述的参数,

估计也可能有以下几种情况

可能“当时安装后测试,对电话没什么影响”指的是可以打出可以

1.1 SPD动作电压太低,当来电时,由于电话振铃(外线大约是60V交流)导致SPD动作,即没有铃声被SPD做电涌切掉,结果不响铃。此时SPD状态有可能是导通态,相当于没有挂机。摘机没有拨号音。

--- 可采用断一根线再恢复连接的方法测试

1.2 如上1.1,如果SPD动作电压在某一段值,导致可以响铃,但SPD持续遭受振铃冲击,时间长以后短路,造成电话线路短路状态,无法拨出拨入和通话

--- 拆卸SPD后隔一段时间(可能程控那边有过流保护)后可恢复

当然还有其他的可能,其实对于故障分析需要非常详尽的现场信息

举个例子:假如你的系统里出现了零线和地线间电压很高(故障态),即使选型正确也可能出现上述状况。

回复 支持 反对