<P>各位哥哥,<a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;ID=161586" target="_blank" >http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;ID=161586</A>这个问题搞定。不过还有个小问题:理论上讲,缆线不应布放在电梯、供水、供气、供暖、强电等竖井中。可我所接的工程是个私企,由于种种原因,如果和水暖共用一个竖井的话,省时,省钱,方便,快捷和美观。如果共用一个竖井,距离分开30公分左右,这样行不行呢????</P>
<P>安徽亳州电信实业网络公司 王松 TEL:0558_5255711 <a href="mailtwangsong711@163.com" target="_blank" >wangsong711@163.com</A>主要承接通信架空;埋设光电缆线路工程;通信线路管道工程;综合布线工程的设计、施工与维护;局域网;小区工程;网站网页的开发与维护等!!!寻找华中地区合作</P>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
沉醉 发表于 2005-5-16 12:01:32
<P>理论是死的看用户要求和现场实际情况再考虑措施解决</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
boy_8119 发表于 2005-5-16 12:49:00
<P>咋不行呢</P><P>用户这样要求就这样做了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kt6900049 发表于 2005-5-23 14:47:49
<P>没有问题做就是啊!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
布线产品 发表于 2005-5-23 15:42:56
可以做的中间隔开 强弱电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
一个人生活 发表于 2005-5-25 15:27:52
<P>双方都在同一接地的槽道中   </P>
<P>2~5KVA(〈380V)   最小净距   80MM</P>
<P>&gt;5kVA   (&lt;380V)        最小净距   150MM</P>