如题,我在调试过程中出现了CHECK997字样,是不是总线出了问题.这是在接了室外对射后出现的.用的是艾理富的对射,通过一根总线拉到机房接到主机24.25端口,模块装在现场.
室内用的是DT700的双鉴,每路都单独拉到机房后接4193SN模块.
在单独使用室内部分是没问题的,就是室外部分和室内接在一起出现的问题.希望能得到你们的帮助啊!谢谢.
使用道具 举报
今天查过了!是室外两个模块的线接反了!造成总线短路。终于把大的问题解决了!还有一个就是几对对射接成一个防区的时候,接收端应该接成串联.这样有一个报警就显示这个防区报警.如果并联的话要全部遮挡才能报警.这个是一点心得了!呵呵.希望能给新手点参考了:)