千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
求助设备选型,公司刚拿到标书,马上就要投标,这些光缆及收发器的型号哪位符合跟我联系啊
[打印本页]
作者:
国安必胜
时间:
2005-5-11 15:41
标题:
求助设备选型,公司刚拿到标书,马上就要投标,这些光缆及收发器的型号哪位符合跟我联系啊
一、单模光缆技术参数
1、光缆种类:9/125μm单模光缆;
2、标称工作波长:1550nm、1310nm;
3、光缆几何尺寸:模场直径9±10%;
包层直径125±2um;
4、模场同心度偏差:小于0.5um;
5、包层不圆度:小于2%;
6、衰减常数:不大于0.22db/km(波长1550nm);
不大于0.36db/km(波长1310nm);
7、色散:色散系数不大于18ps/nm·km(波长1550nm);
色散系数不大于3.5ps/nm·km(波长1288—1339nm);
零色散斜率不大于0.092ps/nm2·km(波长1550nm);
8、光缆筛选张力:大于5N(加力时间1s);
9、光缆最小弯曲半径:35mm;
二、多模光缆技术参数
1、光缆种类:62.5/125μm多模光缆;
2、标称工作波长:850nm、1300nm;
3、光缆几何尺寸:模场直径62.5±2.5 um;
包层直径125±1um;
4、芯/包层同心度偏差:小于0.4um;
5、包层不圆度:小于1%;
6、环境衰减常数:温度附加衰减不大于0.1db/km;
温度湿度循环衰减不大于0.2db/km;
7、光学衰减:小于等于3.0 dB/km 850nm
小于等于1.0 dB/km 1300nm
8、带宽:大于等于160 MHz·km 850nm
大于等于300 MHz·km 1300nm
9、数值孔径:0.275±0.015
10、光缆筛选张力:大于9N(大于100Kpsi);
三、光缆技术参数
1、光缆外护层绝缘电阻不小于2KmΩ·Km(500VDC、浸水24小时测量);
2、光缆外护层耐压强度15KV(浸水24小时,2分钟DC);
3、光缆标准盘长: 1600±150m;3100±150m(单模)
1.1Km~8.8Km(多模)
4、光缆温度特性:运输、储存和安装温度 -30℃-- +70℃;
工作温度 -30℃-- +60℃。
四、光缆线路施工要求
由官厅水库分中心至出库站以及办公楼至综合楼共需敷设3.8公里光缆,采用架空敷设的方式。
根据已有情况,光缆架空方式敷设使用已有7米高的混凝土电杆。
7.4.2光纤收发器
为了保证通信系统将来可与各种其它系统之间的互连,必须考虑本系统的通用化程度。设备的容量、工作频段、设备接口、性能指标必须符合国家标准和国际建议。光纤收发器建议采用进口知名品牌产品。光纤收发器采用单模单纤传输设备。
主要性能指标如下所示:
一、电气参数
1、网络接口类型:RJ45交换式以太网端口
2、数据传输速率:100M
3、遵循标准:符合IEEE802.3标准
4、工作方式:全双工方式
二、光学参数
1、波长:1310nm(可选1550nm)
2、发射功率:>-15dBm,9/125um单模光缆
3、接收光波范围: 1270~1580nm
4、接收饱和电平:-12dBm
5、接收灵敏度:-40dBm
6、光接口类型:ST、其他类型可选
三、环境要求
1、工作温度:0℃~40℃
2、储存温度:-20℃~+70℃
3、湿度:5~95%(不凝结)
四、功耗
交流输入负载:100/240V±10%~50/60Hz,0.1/0.5A
7.4.3 视频光端机
为保证通信系统将来可与各种其它系统之间的互连,必须考虑本系统的通用化程度。视频光端机采用进口知名品牌产品,官厅水库分中心至出库站之间的视频光端机采用单模双纤传输设备,办公楼至综合楼的视频光端机采用多模双纤设备。
主要性能指标综合如下所示:
一、电性能指标
1、视频输入/输出阻抗:75Ω
2、视频输入/输出电平:1Vpp 典型值
3、视频连接器:BNC
4、视频带宽:5Hz至10MHz(+1,-3dB)
5、加权信噪比: >60dB -25dBm 接收光功率时
>50dB -35dBm 接收光功率时
6、数据通道接口:TTL RS232 RS422 RS485
7、数据速率:单向直流至 >100kbps
8、数据接口:4项插头
9、电源接口:2项插头
二、光性能指标
1、发射机波长:1310nm(单模)850nm(多模)
2、发射端发射功率:>-15dBm 62.5/125µm多模9/125µm单模
3、接收端发射功率:>-20dBm 62.5/125µm多模 9/125µm单模
4、接收机饱和度:>-10dBm
5、接收机工作波长:1550nm(单模)1300nm(多模)
6、传输距离:>40km
7、光缆接头:ST 标准配置, 其它为选项
三、其它指标
电源要求:+12V DC~24V DC或220V AC
7.4.4视频光端机扩展卡
由于溢洪道光通信站已建光端机端口已占满,需要配置扩充卡一对,分别安装于溢洪道及官厅水库管理处已有视频光端机上,以实现模拟图像传输路数的扩展。溢洪道已有视频光端机型号为OSD391/393,需配置相应的调制及解调卡一对。其中调制卡安装于溢洪道已有视频光端机上,解调卡安装于水库分中心机房已有设备上。
7.4.5无线扩频设备
为保证系统的稳定性,无线扩频设备建议选用进口无线扩频设备。主要技术参数要求如下:
一、射频
1、工作频段:5.725-5.850 GHz
2、射频访问方式:动态时分双工 OFDM,TDD
3、信道带宽:20 MHz
4、中心频点分辨率:10 MHz
5、发射功率 (天线端口) : 最小:-5dBm
最大:+20dBm,软件可调
6、调制方式:BPSK,QPSK, 16QAM ,64QAM
7、接收灵敏度:
-89dBm BPSK/-86dBm QPSK /-81dBm 16QAM/-73dBm 64QAM
8、传输速率:14Mbps
二、数据通讯
1、遵循标准:IEEE802.3 CSMA/CD
2、VLAN 支持:对 IEEE802.1q透明
3、安全性: 接入协议——ESSID
WEP128,AES
对用户地址和协议的IP级别过滤
接入引导和管理IP地址过滤
三、配置与管理
1、远程管理:有线方式,无线方式
2、接入管理保护措施:多级密码
远端点接入配置
授权的设备配置IP地址
3、IP地址分配:手动或自动( DHCP)
4、SNMP代理:
SNMP V1 Client, MIB II, Bridge MIB, Private BreezeNET B MIB
四、接口
1、接口:低损耗馈线RJ-45口
2、天线:N型接口,50欧姆
3、以太网:10/100Mbps自适应
五、物理特性及环境
1、电源: 室外单元24VDC,1.4A (通过电缆)
室内单元 110/220 VAC,50/60 Hz,最大25W
2、工作温度: 室外单元-40℃至+60℃
室内单元0℃至+55℃
3、操作湿度: 室外单元5%-95%非冷凝
室内单元5%-95%非冷凝
作者:
lewgang
时间:
2005-5-12 00:06
找我们
作者:
国安必胜
时间:
2005-5-12 09:30
这些指标应该是有针对性地把
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)